摘要:本文件规定了智慧温室环境监测与调控的技术要求、系统组成、监测参数、调控策略及运行管理。本文件适用于智慧温室内的环境监测与调控系统的规划、设计、实施和运行管理。
Title:Technical Specification for Intelligent Greenhouse Management - Part 4: Environmental Monitoring and Control
中国标准分类号:B 51
国际标准分类号:65.020 -
封面预览
-
拓展解读
《DB37/T 4520.4—2022智慧温室管理技术规范 第4部分:环境监测与调控》是山东省地方标准的一部分,该标准为智慧温室的环境监测与调控提供了系统性的指导。以下是对该标准中一些关键条文的详细解读:
一、环境监测系统要求
1. 监测设备选型:标准指出,环境监测设备应具备高精度、稳定性和可靠性。例如,温湿度传感器的测量误差不应超过±1%,光照强度传感器的测量误差不应超过±5%。这确保了数据采集的准确性,从而为后续的环境调控提供可靠依据。
2. 数据采集频率:规定了不同环境参数的数据采集频率,如温度和湿度每分钟至少采集一次,二氧化碳浓度每半小时至少采集一次。这样的设置既能及时反映环境变化,又不会给系统带来过重负担。
二、环境调控系统要求
1. 自动化控制策略:标准强调了自动化控制的重要性,要求根据实时监测数据自动调整温室内的环境条件。例如,在温度过高时启动遮阳网或通风设备降温,在土壤湿度低于设定值时自动灌溉等。这种智能化的调控方式可以有效提高资源利用效率并保障作物生长。
2. 极端天气应对措施:针对可能出现的极端天气情况(如暴雨、大风),标准提出了相应的防护措施。比如安装防雨棚、加固结构等物理防护手段,同时通过提前关闭门窗等方式减少外界恶劣条件对内部环境的影响。
三、运行维护管理
1. 定期校准:所有监测仪器都需要定期进行校准以保证其正常工作状态。具体来说,温度计每年至少校准两次;湿度计则需每季度检查一次。此外还要求建立详细的维护记录档案以便追溯历史信息。
2. 应急预案制定:为了应对突发状况,温室管理者应当事先准备好应急预案。包括但不限于停电情况下如何维持基本功能运转、设备故障时怎样快速修复等问题。这样可以在出现问题时迅速采取行动避免损失扩大。
-