资源简介
摘要:本文件规定了预制钢丝网架保温板现浇混凝土无空腔复合墙体保温系统的术语和定义、基本规定、材料、设计、施工及验收要求。本文件适用于山东省内民用建筑中预制钢丝网架保温板现浇混凝土无空腔复合墙体保温系统的应用。
Title:Application Technical Specifications for Prefabricated Steel Wire Mesh Insulation Panel Cast-in-place Concrete Non-cavity Composite Wall Insulation System
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.120
封面预览
拓展解读
DB37/T 5147-2019《预制钢丝网架保温板现浇混凝土无空腔复合墙体保温系统应用技术规程》是一项重要的地方标准,旨在规范预制钢丝网架保温板与现浇混凝土结合的建筑保温系统的设计、施工和验收。以下将对规程中的关键条款进行详细解读。
设计要求
1. 保温材料选择:规程强调了保温材料应选用具有良好耐久性、阻燃性和稳定性的产品。例如,EPS板或XPS板常被推荐使用,但需确保其燃烧性能达到B1级。
2. 热工性能:设计时应根据建筑物所在地区的气候条件确定合适的传热系数。对于严寒地区,建议保温层厚度不应小于80mm以满足节能要求。
施工要点
1. 安装前准备:在安装预制钢丝网架保温板之前,必须检查基层墙面是否平整牢固,并清理表面灰尘污垢。同时,应对保温板进行预处理,如涂刷界面剂增强粘结力。
2. 固定方式:采用专用锚栓将保温板固定于墙体上是常见的做法之一。规程指出每平方米至少需要布置6个锚栓,并且锚栓的有效锚固深度不得少于25mm。
3. 接缝处理:相邻两块保温板之间的缝隙应当紧密贴合,必要时可使用发泡胶填充缝隙以防止冷桥现象发生。
质量控制
1. 隐蔽工程验收:在混凝土浇筑前,应对已完成的保温层进行全面检查,包括但不限于保温板的位置准确性、固定件的数量分布等。只有当所有项目均符合设计图纸及规范要求后方可进入下一工序。
2. 成品保护:施工完成后应及时采取措施保护好已完成的部分不受外界因素影响而受损。比如设置围挡隔离施工现场区域,并安排专人看管直至交付使用为止。
以上内容涵盖了该标准中关于设计、施工以及质量控制等方面的一些重点规定。希望这些信息能够帮助相关从业者更好地理解和执行这项标准,在实际操作过程中做到科学合理地应用这一新型墙体保温技术。