  • DB37T 5019-2021 装配式混凝土结构工程施工与质量验收标准

    DB37T 5019-2021 装配式混凝土结构工程施工与质量验收标准
    装配式混凝土结构施工质量验收建筑山东
    16 浏览2025-06-03 更新pdf3.79MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了装配式混凝土结构工程施工与质量验收的术语和定义、基本规定、施工准备、构件制作与运输、现场施工、质量验收等内容。本文件适用于山东省行政区域内工业与民用建筑中装配式混凝土结构工程的施工与质量验收。
    Title:Code for construction and quality acceptance of prefabricated concrete structures
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.080.01

  • 封面预览

    DB37T 5019-2021 装配式混凝土结构工程施工与质量验收标准
  • 拓展解读

    DB37/T 5019-2021《装配式混凝土结构工程施工与质量验收标准》是山东省地方标准,于2021年发布实施。该标准对装配式混凝土结构工程的施工和质量验收提出了具体要求,以下选取部分重要条文进行详细解读。

    原材料控制

    第4.1.3条明确规定:预制构件的原材料应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证、出厂检验报告及进场复验报告。这一条强调了原材料的质量保证文件齐全性,确保每一批次的原材料都经过严格检验。

    第4.2.4条指出:钢筋连接套筒及灌浆料等配套材料必须与设计要求一致,并且需要提供型式检验报告。这表明在选用这些关键配件时,不仅要考虑其性能是否满足设计需求,还要验证其是否通过了权威机构的型式检验。

    构件生产

    第5.1.6条提到:预制构件生产前应对模具进行检查,确保其清洁无污物且表面平整光滑。此条款旨在保障预制构件成品的质量,避免因模具问题导致产品外观或尺寸偏差。

    第5.3.8条规定:预制构件堆放场地应坚实平整,并采取措施防止积水。同时,不同规格型号的构件应分类堆放,标识清晰。这样做可以有效保护预制构件不受损坏,并便于后续安装作业。

    施工安装

    第6.2.9条要求:吊装设备在使用前需进行试运行检查,确认安全可靠后方可投入使用。这一规定是为了保证吊装过程中的安全性,减少意外事故的发生几率。

    第6.3.10条强调:预制外墙板就位后应及时校正固定,相邻板之间缝隙宽度误差不得超过±5mm。这项要求有助于提高建筑物的整体美观度以及防水性能。

    验收标准

    第7.2.15条说明:当检验批中一般项目抽样检查结果有80%及以上符合要求时,则判定该检验批合格。不过对于影响结构安全性的项目则不允许存在不符合项。这样既体现了灵活性又突出了重点。

    以上只是部分重要条文解读,实际应用过程中还需结合具体工程项目情况全面理解和执行本标准内容。希望以上信息能帮助您更好地理解和运用DB37/T 5019-2021《装配式混凝土结构工程施工与质量验收标准》。