资源简介
摘要:本文件规定了住宅外窗工程水密性现场检测的方法、设备要求、检测步骤及结果评定。本文件适用于山东省内住宅建筑外窗工程的水密性现场检测与性能评价。
Title:Technical Regulations for On-site Water-tightness Testing of Residential Exterior Window Engineering
中国标准分类号:P52
国际标准分类号:91.060.50
封面预览
拓展解读
《DB37/T 5001-2021 住宅外窗工程水密性现场检测技术规程》是由山东省市场监督管理局批准发布的,于2021年10月28日发布,并于2022年06月01日正式实施。该标准旨在规范住宅外窗工程水密性现场检测的技术要求和操作方法,确保住宅外窗在实际使用中的防水性能达到设计标准,从而提高建筑的耐久性和居住舒适度。
以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:
4.1 一般规定
本章明确了检测工作的基本要求。其中第4.1.1条规定了检测单位应具备相应的资质,并且检测人员需经过专业培训,持有有效的资格证书。这意味着任何从事此项检测工作的机构和个人都必须符合一定的行业准入门槛,以保证检测结果的专业性和可靠性。
5.1 检测准备
第5.1.1条指出,在开始检测之前,需要对被检测的外窗进行全面检查,包括但不限于窗框、玻璃及密封条的状态是否良好。如果发现有损坏或老化的部件,则应在修复后再进行检测。这一规定强调了检测前状态确认的重要性,避免因初始条件不佳影响最终检测结果。
6.1 检测环境
根据第6.1.1条的要求,检测应当在无风或者微风条件下进行,同时外界温度应控制在合理范围内(通常为5°C至35°C之间)。此外,还应注意避免阳光直射以及雨雪天气的影响。这些环境因素都会对外窗的实际表现产生干扰,因此必须加以控制。
7.1 检测方法
本部分详细描述了具体的检测流程和技术手段。例如,在7.1.2条中提到采用加压法来模拟不同风速下的水流情况,以此评估外窗抵抗雨水渗透的能力。具体操作时,会逐步增加压力直至达到预定值为止,并记录下每个阶段的表现数据。这种方法能够较为准确地反映出外窗面对极端气候条件下的真实状况。
9.1 检测报告
最后,在第9.1节中规定了完整的检测报告应该包含哪些内容。除了基本信息如项目名称、日期等之外,还需列出所有测试参数及其对应的结果,还包括任何异常现象的说明以及改进建议等内容。这样一份详尽而透明的报告不仅有助于业主了解自家窗户的质量情况,也为后续维护提供了依据。
综上所述,《DB37/T 5001-2021》是一部非常实用且具有指导意义的地方标准,它从多个角度对外窗工程水密性的现场检测做出了明确的规定,对于保障建筑工程质量和提升用户满意度都有着积极作用。