DB37/T 5140-2019《水泥土插芯组合桩复合地基技术规程》是山东省地方标准,该标准对水泥土插芯组合桩复合地基的设计、施工及验收等环节进行了规范。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:
设计阶段
1. 适用范围:本标准适用于工业与民用建筑中采用水泥土插芯组合桩复合地基的设计、施工和质量检验。
2. 复合地基承载力特征值计算:复合地基承载力特征值应通过现场复合地基载荷试验确定。当无法进行载荷试验时,可按公式计算。公式中的关键参数包括桩间土承载力折减系数ψ、面积置换率m以及增强体单桩承载力特征值Ra。
3. 布桩原则:布桩时需考虑建筑物荷载分布情况,合理布置桩位。对于矩形基础,建议沿短边方向布桩间距不宜大于6m;沿长边方向布桩间距不宜大于8m。
施工阶段
4. 成孔工艺:成孔可采用螺旋钻机或振动沉管机等设备。成孔过程中应注意保持孔壁稳定,防止塌孔现象发生。
5. 注浆材料:水泥土混合料宜选用普通硅酸盐水泥,其强度等级不应低于32.5级。水灰比一般控制在0.45~0.5之间。
6. 插入芯材:芯材可选用钢筋混凝土预制构件或其他符合要求的材料。插入前应检查芯材尺寸是否符合设计要求,并确保表面清洁无污物。
验收阶段
7. 质量检测:竣工后应对复合地基进行全面的质量检查,主要包括静载试验、低应变动力测试及钻芯取样分析等内容。其中静载试验是验证复合地基承载能力的主要手段之一。
8. 沉降观测:工程交付使用初期需定期监测建筑物沉降变化情况,直至沉降趋于稳定为止。通常情况下,每年至少进行两次沉降观测。