术语和定义
本标准明确了“装饰砌块”、“夹心保温层”等专业术语的具体含义,确保在实际操作中各方对概念的理解一致。例如,“夹心保温层”被定义为位于两层砌块之间的保温材料层,其主要作用是提供良好的隔热性能。
材料要求
对于构成复合墙体的主要材料如砌块、保温材料及连接件,标准提出了严格的质量要求。比如,砌块的强度等级不得低于MU15;保温材料的导热系数应不大于0.04W/(m·K),并且必须具备一定的耐火性和防水性。
设计原则
设计时需考虑建筑的整体结构安全与节能效果。标准建议根据建筑物的高度、使用功能等因素选择合适的砌块规格,并合理布置夹心保温层厚度以达到最佳保温效果。同时强调了抗震设计的重要性,在地震多发地区应采取加强措施。
施工工艺
施工过程中,首先需要做好基层处理工作,保证表面平整干净。砌筑时要严格按照图纸要求进行排砖设计,确保上下错缝搭接良好。安装保温板时要注意固定牢固,防止移位或脱落。此外,还特别指出了接缝处密封处理的方法,以增强墙体的整体性和气密性。
验收标准
验收阶段主要检查墙体是否符合设计图纸的要求,包括尺寸偏差、外观质量等方面。重点检验夹心保温层与内外叶墙之间的粘结强度,以及整个系统的耐久性和稳定性。所有检测结果均需满足规范规定的指标才能判定为合格。
通过以上内容可以看出,《DB37/T 5128-2018装饰砌块夹心保温复合墙体应用技术规程》不仅涵盖了从材料选用到最终验收全过程的技术指导,而且充分体现了节能环保的理念,对于推动此类新型墙体的应用具有重要意义。