资源简介
摘要:本文件规定了蒸压灰砂砖砌体的设计、材料、施工及验收的技术要求。本文件适用于采用蒸压灰砂砖进行砌体结构工程施工和验收。
Title:Technical Specification for Autoclaved Sand-lime Brick Masonry
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.060.10 -
封面预览
-
拓展解读
《蒸压灰砂砖砌体技术规程》(DB37/5090-2017)是山东省地方标准,为蒸压灰砂砖在砌体工程中的应用提供了详细的技术指导。以下是对该规程中一些重要条文的详细解读。
一、材料要求
1. 蒸压灰砂砖的强度等级应符合设计要求,且不应低于MU15。这一规定确保了砌体结构具有足够的承载力和稳定性。
2. 砖的外观质量应满足GB/T11945的规定,包括尺寸偏差、弯曲、缺棱掉角等指标。这些要求有助于保证砖块之间的良好结合,提高砌体的整体性能。
二、施工准备
1. 施工前应对基础进行检查验收,确保其符合设计要求。这是为了防止因基础问题导致后续施工困难或质量问题。
2. 砌筑前应将砖浇水湿润,但不宜过湿。适当的湿度可以增强砂浆与砖之间的粘结力,同时避免水分过多影响砂浆凝固。
三、砌筑要求
1. 砌筑时应采用满铺满挤法,灰缝应横平竖直,厚薄均匀。这样可以保证砌体的整体性和美观性。
2. 每层砖的水平灰缝厚度宜为8mm~12mm,竖向灰缝宽度不宜大于10mm。合理的灰缝厚度有助于提高砌体的抗震性能。
3. 非抗震设防地区的填充墙可不设置拉结筋,但在抗震设防地区必须按照设计要求设置拉结筋。这一步骤对于增强墙体的整体性和抗震能力至关重要。
四、质量控制
1. 砌体施工完成后应及时进行养护,养护时间不少于7天。适当的养护可以加速砂浆的硬化过程,提高砌体的强度。
2. 对于重要部位如转角处和纵横墙交接处,应采取加强措施,比如增加配筋或设置构造柱。这些措施能够有效提高砌体的抗震性能。
五、安全注意事项
1. 施工过程中应严格遵守操作规程,佩戴必要的防护用品。确保工人的人身安全。
2. 夜间施工时应保证照明充足,避免因视线不良引发安全事故。
六、验收标准
1. 砌体的轴线位置允许偏差为10mm,垂直度允许偏差为5mm/m。这些数据为竣工验收提供了明确的标准。
-