• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 建筑
  • DB37T 5093-2017 非固化橡胶沥青防水涂料工程应用技术规程

    DB37T 5093-2017 非固化橡胶沥青防水涂料工程应用技术规程
    非固化橡胶沥青防水涂料工程应用施工技术质量验收防水工程
    19 浏览2025-06-03 更新pdf8.33MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了非固化橡胶沥青防水涂料的术语和定义、基本规定、材料要求、设计要求、施工工艺及技术要求、质量验收等内容。本文件适用于工业与民用建筑屋面、地下室、地铁、隧道等防水工程中非固化橡胶沥青防水涂料的应用。
    Title:Technical Specification for Application of Non-curing Rubber Asphalt Waterproof Coating Engineering
    中国标准分类号:P55
    国际标准分类号:91.100

  • 封面预览

    DB37T 5093-2017 非固化橡胶沥青防水涂料工程应用技术规程
  • 拓展解读

    非固化橡胶沥青防水涂料是一种广泛应用的防水材料,其在建筑工程中的应用对确保结构安全至关重要。山东省发布的DB37/T 5093-2017《非固化橡胶沥青防水涂料工程应用技术规程》为该类防水涂料的设计、施工及验收提供了详细的指导。以下将选取规程中一些关键条文进行深度解读。

    材料要求

    规程明确指出,非固化橡胶沥青防水涂料应满足特定的技术指标。例如,固体含量不得低于98%,这一要求确保了涂料具备足够的粘结力和耐久性。此外,延伸率不应小于400%,这表明涂料在变形条件下仍能保持良好的柔韧性,有效适应基层的微小位移。

    施工环境与条件

    在施工前,必须确保基层表面清洁干燥,无油污、灰尘等杂质。规程强调,在温度不低于5℃且空气相对湿度不大于85%的条件下进行施工最为适宜。过低的温度或较高的湿度会影响涂料的附着性能及干燥速度,进而影响工程质量。

    施工工艺

    对于涂布厚度,规程建议控制在1.5mm至2.0mm之间。涂布时需分多次完成,每次涂刷方向应相互垂直,以增强防水层的整体性和抗裂能力。同时,每遍涂刷后需等待涂层表干后再进行下一遍施工,避免因未完全干燥而导致的流淌现象。

    质量检验

    在防水层施工完成后,应进行全面的质量检查。包括但不限于外观检查、厚度测量以及现场拉伸强度测试等。规程特别提到,所有检测点的厚度偏差不得超过设计值的±10%,并且任何一点的实际厚度都不得低于设计值的90%。

    安全措施

    考虑到非固化橡胶沥青防水涂料可能含有挥发性有机化合物,因此在施工过程中必须采取有效的通风措施,并禁止明火作业。操作人员应穿戴适当的防护装备,如手套、口罩等,以防止皮肤接触和吸入有害气体。

    通过以上内容可以看出,《非固化橡胶沥青防水涂料工程应用技术规程》不仅涵盖了从材料选择到具体施工步骤再到最终质量控制的全过程,还特别注重了施工过程中的安全性问题。这些规定对于保障建筑防水工程的质量具有重要意义。