资源简介
摘要:本文件规定了山东省工程建设中地下水控制的设计、施工、监测及环境保护等方面的技术要求。本文件适用于山东省行政区域内各类建筑工程中涉及地下水控制的基坑工程及相关施工活动。
Title:Technical Specification for Groundwater Control in Engineering Construction
中国标准分类号:P57
国际标准分类号:93.020
封面预览
拓展解读
DB37/T 5059-2016《工程建设地下水控制技术规范》是山东省地方标准,规定了工程建设中地下水控制的技术要求。以下是对该规范中一些重要条文的详细解读。
地下水控制方案设计
根据规范第4.1条,地下水控制方案应综合考虑工程地质条件、水文地质条件及周边环境影响。设计时需明确降水目标,包括降低地下水位深度和时间。例如,在基坑开挖前,应通过计算确定降水井的数量、位置和抽水量,确保基坑内无水施工。
降水方法选择
规范第5.2条规定了不同条件下适宜的降水方法。对于渗透系数较大的砂土层,宜采用真空井点法或喷射井点法;而对于渗透系数较小的粘土层,则推荐使用管井降水。此外,当存在承压水时,还需采取措施防止突涌现象发生,如设置止水帷幕等。
止水帷幕施工
第6.3条指出止水帷幕施工前应对土体进行预注浆处理,以提高土体强度并减少渗漏风险。施工过程中应严格控制钻孔垂直度和平行度,确保帷幕连续完整。完工后需进行质量检验,合格率不得低于85%。
监测与维护
依据第7.1条要求,在整个工程施工期间必须对地下水位变化情况进行实时监测,并做好记录。一旦发现异常情况(如地下水位回升过快),应及时调整降水方案。同时,定期检查所有设备运行状态,保证其正常工作。
以上内容只是对部分关键条款进行了简要说明,实际应用中还需要结合具体项目特点进一步细化落实各项措施。希望这些信息对你有所帮助!