资源简介
摘要:本文件规定了墙壁式消防水池取水口的选址、设计、施工、验收及维护的技术要求。本文件适用于新建、改建和扩建工程中墙壁式消防水池取水口的设计、施工及验收。
Title:Technical Specification for Construction of Wall-type Fire Water Tank Intake
中国标准分类号:P62
国际标准分类号:13.220
封面预览
拓展解读
《DB23/T 3198—2022 墙壁式消防水池取水口建设技术规程》是一部专门针对墙壁式消防水池取水口设计、施工及验收的技术规范。以下选取其中的关键条款进行深入解读:
4.1.1 取水口位置选择
取水口应设置在消防水池的侧面或端部,且距离地面的高度宜为0.5m~1.0m。这一规定主要是为了确保消防车能够方便地连接取水设备,并且便于操作人员进行维护和检查。
4.1.2 尺寸要求
取水口直径不应小于150mm,且需配备有快速接头。此要求保证了足够的水流通过量,满足紧急情况下消防用水的需求,同时快速接头的设计可以提高应急响应速度。
4.2.1 材质与防腐处理
取水口及其附件所使用的材料必须具备良好的耐腐蚀性能,建议采用不锈钢材质或者经过热镀锌处理的碳钢制品。这样可以有效延长使用寿命,减少因腐蚀导致的功能失效风险。
5.1.1 施工准备
在开始安装之前,需要对施工现场进行全面勘察,确认地质条件符合设计要求,并做好相应的防护措施。此外,还需检查所有进场材料是否合格,确保符合标准。
5.2.1 安装步骤
首先按照图纸定位并固定好取水口的基础部分,然后依次安装主管道、支管道以及各种阀门等组件。每一步骤完成后都要仔细检查连接处是否有渗漏现象,必要时采取补救措施。
6.1.1 验收标准
验收时需核查所有相关文件资料是否齐全准确,包括但不限于设计图纸、施工记录、检测报告等。同时还要实地考察实际建成效果是否达到预期目标,比如尺寸、高度、材质等方面是否符合规定。
以上就是关于《DB23/T 3198—2022 墙壁式消防水池取水口建设技术规程》中一些重要条文的具体解析,希望对你有所帮助。