资源简介
摘要:本文件规定了地上式市政消火栓的建设与安装的技术要求、施工方法及验收标准。本文件适用于黑龙江省行政区域内地上式市政消火栓的新建、改建和扩建工程。
Title:Technical Code for Construction and Installation of Above-ground Municipal Fire Hydrants
中国标准分类号:P65
国际标准分类号:13.220.40
封面预览
拓展解读
《地上式市政消火栓建设安装技术规程》(DB23/T 3199—2022)是黑龙江省地方性标准,规定了地上式市政消火栓的建设、安装、验收和维护等方面的技术要求。以下选取部分关键条文进行详细解读:
5.1.1 消火栓设置位置
本条文强调消火栓应设置在便于消防车接近和操作的位置,并且要避免被障碍物遮挡。具体要求包括:消火栓与建筑物外墙的距离不宜小于5米;距离路边不超过2米但不得阻碍交通;同一保护范围内至少有两个消火栓。
5.2.3 消火栓井施工
关于消火栓井的施工,标准提出井壁厚度不应小于200毫米,采用混凝土浇筑时强度等级不低于C25。此外,井底应设置集水坑以防止积水,并做好防水处理。这些措施旨在确保消火栓长期处于良好工作状态。
6.1.4 阀门安装
对于阀门的选择及安装,标准明确指出应选用耐腐蚀材质制成的闸阀或蝶阀,且其公称压力需满足系统设计压力要求。同时,阀门应安装在易于操作的位置,并做好标识以便于识别。
7.2.1 验收程序
消火栓工程竣工后需按照规定程序进行验收。验收内容涵盖外观检查、功能测试等环节。其中特别提到,在进行功能测试时,需模拟实际使用情况对消火栓进行出水试验,确保其供水能力符合设计要求。
以上仅为部分内容解读,该规程还涉及更多细节如材料选择、防腐处理以及后期维护保养等内容,需要结合实际情况全面理解并严格执行。