摘要:本文件规定了城市轨道交通工程中冻结法施工的技术要求、施工方法、质量控制及验收标准。本文件适用于城市轨道交通工程中采用冻结法进行施工的项目。
Title:Technical Specification for Construction of Urban Rail Transit Engineering by Freezing Method
中国标准分类号:P 54
国际标准分类号:93.020
封面预览
拓展解读
DB11/T 1972-2022《城市轨道交通工程冻结法施工技术规范》是北京市地方标准,于2022年发布并实施。该标准对城市轨道交通工程中采用冻结法施工的技术要求进行了系统规定,以下选取部分关键条款进行详细解读。
5.3.1 冻结孔布置应根据工程地质条件、水文地质条件以及隧道结构形式确定,并应满足以下要求:
1 冻结孔的布置应保证冻结壁的连续性和均匀性,冻结孔间距宜为1.0m~1.5m;
2 冻结孔深度应超过开挖轮廓线外侧不小于1.0m,且应深入稳定地层不小于0.5m;
3 冻结孔的倾角和方位角应根据冻结壁的设计形状确定,其偏差值应符合相关规范的要求。
6.1.3 冻结管安装前应对冻结管进行检查,确保其无裂纹、变形及堵塞现象。冻结管安装时应采取措施防止污染地下水。
7.2.4 冷冻站设备安装应符合下列规定:
1 冷冻站内各种设备的布置应便于操作、维修和安全运行;
2 制冷剂循环系统的管道连接应牢固可靠,阀门启闭灵活,仪表指示准确;
3 冷却水系统的管道连接应严密不漏,冷却水泵的安装应水平度和平行度符合要求;
4 冷冻站内的电气设备安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150的规定。
这些条款明确了冻结法施工的关键环节和技术要点,对于保障施工质量和安全具有重要意义。在实际应用中,施工单位应严格按照规范要求执行,确保各项指标达到设计标准。