摘要:本文件规定了不锈钢消防给水管道系统的材料、设计、施工、验收及维护的安全技术要求。本文件适用于新建、扩建和改建工程中采用不锈钢材质的消防给水管道系统的设计、施工、验收及维护。
Title:Safety Technical Specifications for Stainless Steel Fire Water Supply Pipeline Systems
中国标准分类号:P63
国际标准分类号:13.220.50
封面预览
拓展解读
DB13/T 5496-2022《不锈钢消防给水管道系统安全技术规范》是河北省发布的关于不锈钢材质用于消防给水系统的专门技术标准。该标准对保障消防给水系统运行安全具有重要意义。以下选取部分关键条款进行详细解读:
在材料选用方面,第4.1条规定了不锈钢管材应符合GB/T 12771的要求,同时强调了管材表面不应有裂纹、折叠等缺陷。这主要是为了确保管材具备足够的强度和耐腐蚀性,避免因材料问题导致的渗漏或爆管事故。
关于连接方式,第5.2条明确要求采用氩弧焊或法兰连接,并规定焊接处需做防腐处理。这是因为焊接质量直接影响到系统的密封性和抗压能力,而防腐处理能有效延长使用寿命。
第6.3条提到管道安装时应保持直线敷设,偏差不得超过±2mm/m。此规定旨在防止由于安装不当造成水流不畅或者应力集中现象的发生。
对于试验与验收环节,第8.1条规定了强度试验压力为设计工作压力的1.5倍且不得低于0.6MPa,持续时间为10分钟内无泄漏即视为合格。这一要求能够全面检验管道系统的承压性能。
此外,第9.2条还特别指出,在寒冷地区还需采取防冻措施,如设置电伴热系统等,以保证极端天气条件下也能正常供水。