资源简介
摘要:本文件规定了有机热载体锅炉能效测试的术语和定义、测试条件、测试方法及能效评价要求。本文件适用于额定功率不大于50MW的有机热载体锅炉的能效测试与评价。
Title:Technical Specification for Energy Efficiency Testing of Organic Heat Carrier Boilers
中国标准分类号:F12
国际标准分类号:27.040
封面预览
拓展解读
DB4401/T 113—2021《有机热载体锅炉能效测试技术规范》是广州市地方标准,为有机热载体锅炉的能效测试提供了详细的指导。以下是对该标准中一些关键条款的深入解读:
1. 适用范围:本标准适用于以有机热载体为介质的液相或气相强制循环锅炉,在额定蒸发量大于或等于1吨/小时且工作压力大于或等于0.8MPa的情况下的能效测试。这意味着对于小型或非强制循环的锅炉,可能需要参考其他标准。
2. 测试条件:标准要求测试应在锅炉设计工况下进行,即在额定负荷条件下。同时,环境温度应保持在5℃至40℃之间,风速不超过5m/s,并且测试期间不应有外界干扰如停电等。这些条件确保了测试结果的一致性和准确性。
3. 测量项目与方法:包括燃料消耗量、排烟温度、炉体表面温度、进出口油温及压力等参数的测定。其中特别强调了使用经过校准的仪器设备来保证数据的精确性。例如,燃料消耗量可以通过称重法或者流量计直接测量得到;而进出口油温则需采用精度不低于0.5℃的温度计进行检测。
4. 计算公式:给出了热效率计算的具体公式,例如η=(Q1+Q2)/B×100%,其中Q1表示有效利用热量,Q2为锅炉辅机耗热量,B为燃料低位发热量。通过此公式可以准确评估出锅炉系统的整体能源利用率。
5. 报告内容:测试完成后应形成完整的测试报告,其中包括但不限于以下信息:测试日期、地点、天气状况、设备型号规格、测试目的、所用方法步骤、各项指标的实际值及其允许偏差范围、最终得出的热效率结论等内容。此外还应该附上相关的原始记录表格以便复查验证。
6. 安全注意事项:在整个测试过程中必须严格遵守相关安全生产规定,比如穿戴好防护用品、确保电气线路连接正确无误、防止高温烫伤等情况发生。同时还要注意避免任何可能导致环境污染的行为。
以上就是对DB4401/T 113—2021《有机热载体锅炉能效测试技术规范》中几个重要部分的详细解析,希望对你有所帮助!