资源简介
摘要:本文件规定了江苏省民用建筑燃气系统的安全技术要求、设计、安装、验收及使用管理等方面的内容。本文件适用于江苏省内新建、改建和扩建的民用建筑燃气工程的设计、施工、验收及运行管理。
Title:Safety Specification for Civil Building Gas in Jiangsu Province
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.140.70
封面预览
拓展解读
DB32/T 4252-2021《民用建筑燃气安全规范》是江苏省发布的关于民用建筑燃气使用的一部地方标准。该标准对民用建筑中燃气设施的设计、安装、验收、运行和维护等方面做出了详细规定,旨在保障用户生命财产安全和公共安全。以下将从几个关键条款出发,对标准的重要内容进行深入解读。
关于燃气管道敷设
标准第5.1.3条规定:“室内燃气管道的敷设应符合下列要求:不得穿越卧室、浴室或卫生间等潮湿场所;与电线、电缆等电气设备之间的最小水平净距不应小于100mm。”这一规定主要是为了防止因燃气泄漏引发的爆炸事故。燃气具有易燃易爆特性,一旦发生泄漏,容易积聚在密闭空间内形成爆炸性混合气体。因此,禁止燃气管道穿越这些高风险区域,同时保持与其他电气设备的安全距离,可以有效避免电火花引发火灾或爆炸。
燃气计量装置安装
根据第6.2.1条,“燃气计量表应安装在通风良好的非居住房间内,并便于抄表、检修和更换。”此条款强调了燃气表安装位置的重要性。燃气表直接关系到燃气用量的准确计量,其工作环境直接影响使用寿命及精度。选择合适的安装位置不仅能确保计量准确性,还能方便日常管理和紧急情况下的维修操作,从而提高系统的可靠性和安全性。
燃气灶具与连接软管
第7.3.2条指出:“家用燃气灶具应采用带熄火保护装置的产品;软管长度不得超过2米,且不应有接头。”家用燃气灶具是家庭生活中最常见的燃气器具之一,带熄火保护装置能够自动切断气源,防止意外熄火导致燃气泄漏。对于连接软管的规定,则是为了限制其长度以减少潜在的风险点,并禁止使用接头以防松动漏气。
紧急切断阀设置
标准第8.1.4条要求:“在每户入口处宜设置紧急切断阀。”紧急切断阀能够在检测到异常情况(如超压、欠压或泄漏)时迅速关闭气源,最大限度地减少损失。这一措施对于提高整个供气系统的安全性至关重要,尤其是在突发状况下可以快速响应,保护人员安全。
定期检查与维护
最后,第9.1.1条明确规定:“燃气供应单位应对用户每年至少进行一次入户安全检查。”定期检查不仅有助于及时发现并排除隐患,也是加强用户安全意识的有效手段。通过专业人员的专业指导,可以帮助居民更好地了解如何正确使用燃气设施,掌握基本的应急处理方法。
综上所述,《民用建筑燃气安全规范》DB32/T 4252-2021涵盖了从设计到使用的全过程管理,为保障民用建筑燃气使用的安全性提供了全面的技术支持。各相关方应严格按照标准执行,共同营造一个更加安全可靠的居住环境。