    摘要:本文件规定了预制装配式自复位混凝土框架结构的设计、制作、安装及验收的技术要求。本文件适用于采用预制装配式自复位技术的混凝土框架结构的建筑工程。
    Title:Technical Code for Prefabricated Self-resetting Concrete Frame Structure
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.120

  • 封面预览

    DB32T 4169-2021 预制装配式自复位混凝土框架结构技术规程
  • 拓展解读

    DB32/T 4169-2021《预制装配式自复位混凝土框架结构技术规程》是江苏省发布的关于预制装配式自复位混凝土框架结构设计、施工和验收的重要标准。以下选取了部分关键条文进行详细解读:

    术语和定义

    规程中明确了“预制装配式”、“自复位”等核心概念。例如,“预制装配式”是指在工厂或现场预制构件并通过可靠的连接方式组装成整体结构的方式。这一定义强调了工业化生产和现场装配的重要性,为后续的设计与施工提供了理论依据。

    设计原则

    根据第5.1.1条,设计时应充分考虑结构的整体性、抗震性能以及施工便捷性。特别指出,在地震作用下,结构需具备足够的延性和耗能能力,并确保非弹性变形主要集中在预先设计的薄弱部位。这要求设计师合理规划构件布置及连接节点,以实现预期的抗震目标。

    构件制作

    第6.2节对预制构件制作提出了严格要求。其中第6.2.3条规定,预制梁、柱等构件应在专用模具内成型,并采用高性能混凝土材料。此外,还应设置必要的预埋件用于后续安装连接。这些措施旨在保证构件质量,提高建筑耐久性和安全性。

    施工安装

    在施工阶段,规程强调了精确放线和平整度控制的重要性(见第7.1.4条)。施工前必须进行详细的图纸会审和技术交底工作,确保所有参与人员理解设计意图和技术要求。对于复杂节点部位,建议采用BIM技术辅助施工管理,提升工作效率。

    验收标准

    最后,在工程竣工验收环节,规程明确规定了检查项目及其合格指标(参见附录A)。比如,外观质量不得存在严重缺陷;连接处混凝土强度必须达到设计值的85%以上;并且所有隐蔽工程均需经过监理单位确认方可覆盖或封闭。只有当各项指标均符合要求时,才能判定该工程验收合格。