资源简介
摘要:本文件规定了建筑机电工程中抗震支吊架的设计、选型、安装、验收及维护的技术要求。本文件适用于新建、扩建和改建的建筑机电工程中抗震支吊架的设计与施工。
Title:Technical Code for Seismic Bracing and Hangers in Building Mechanical and Electrical Engineering
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.060
封面预览
拓展解读
DB32/T 4118-2021《建筑机电工程抗震支吊架技术规程》是江苏省发布的关于建筑机电工程抗震支吊架设计、施工和验收的技术标准。以下将选取其中的重要条文进行详细解读。
设计阶段
第5.1.2条:抗震支吊架的设计应考虑地震作用下管道系统的动态响应,确保在多遇地震和设防地震下均能满足使用要求。
解读:本条强调了抗震支吊架不仅要满足基本的承载力需求,还需考虑地震时管道系统的动态特性。这意味着设计时需综合考虑地震荷载的方向性、频率以及可能引发的共振效应,以保证设备和管道的安全性和稳定性。
第5.2.3条:对于水平地震作用下的抗震支吊架布置,应优先选择靠近管道节点或分支点的位置,并且每个方向至少设置两个抗震支吊架。
解读:这一规定旨在通过合理布局来增强整个系统的抗震能力。靠近节点布置可以有效减少地震力传递路径上的能量损耗,同时双支点设置能够提供更稳定的支撑结构,防止因单点失效而导致整体破坏。
施工阶段
第6.1.4条:安装过程中应对所有连接件进行紧固检查,确保螺栓拧紧力矩符合设计要求;焊接部位需按照相关规范执行,并做好防腐处理。
解读:施工质量直接关系到抗震支吊架的实际效果。此条规定明确了连接件紧固的重要性以及焊接工艺的标准,同时也指出了防腐措施必不可少,因为良好的防腐性能可以延长使用寿命并保持其长期有效的抗震功能。
验收阶段
第7.2.1条:竣工验收时应采用静载试验方法验证抗震支吊架的承载能力,试验荷载不应小于设计值的1.5倍。
解读:该条款要求对已完成安装的抗震支吊架进行严格的性能测试,以确认其是否具备预期的抗震能力。通过施加超过设计值一定比例的荷载来进行测试,不仅可以检验产品的强度极限,还能评估实际安装质量是否达标。
以上是对DB32/T 4118-2021中部分关键内容的深入分析,希望有助于理解和应用该规程。在具体项目实施时,还需结合实际情况灵活运用这些原则,确保建筑机电工程抗震支吊架的安全可靠。