    DB22T 5014-2018 城镇供热系统调控设计标准
    城镇供热系统调控设计标准节能供热平衡
    14 浏览2025-06-03 更新pdf1.65MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了吉林省城镇供热系统调控设计的基本原则、技术要求和方法。本文件适用于吉林省范围内新建、改建和扩建的城镇供热系统的调控设计。
    Title:Design Standard for Urban Heating System Regulation in Jilin Province
    中国标准分类号:F13
    国际标准分类号:27.140

  • 封面预览

    DB22T 5014-2018 城镇供热系统调控设计标准
  • 拓展解读

    《DB22/T 5014-2018城镇供热系统调控设计标准》是吉林省地方性标准,旨在规范城镇集中供热系统的调控设计,提高供热效率和运行可靠性。以下将对标准中的重要条文进行详细解读。

    首先在热负荷计算部分,标准要求采用逐时负荷计算法确定最大热负荷,并明确指出冬季采暖期的热负荷应按最冷月份的平均温度进行计算。此外还强调了居住建筑与公共建筑的热负荷需分别独立计算,以便更精准地满足不同用途建筑的供热需求。

    其次关于供热管网的设计,标准规定主干线的比摩阻应控制在30至70Pa/m范围内,而次干线则宜保持在60至120Pa/m之间。同时要求供热管道的敷设坡度不得小于0.003,以确保热水在管道内的正常流动和排气效果。对于直埋敷设方式,还特别提出保温层外护套材料的选择应具备良好的防水性能。

    再者在热力站配置方面,标准建议根据供热区域大小设置一级或多级热力站,并且每个热力站的服务范围不宜超过10万平方米。热力站内设备布置需合理紧凑,保证操作维护空间充足。同时要求热力站内应配备必要的计量仪表及自动控制系统,实现供热参数的实时监测与调节。

    另外标准还对供热系统的安全保护措施作出明确规定,包括但不限于设置超温报警装置、过压泄放阀以及断电保护机制等。并且要求所有阀门井室均应采取防渗漏设计,避免地下水渗入影响供热设施正常工作。

    最后在节能降耗方面,标准提倡采用变频调速技术优化水泵运行工况,降低能耗损失。同时鼓励利用可再生能源作为补充热源,减少化石能源消耗。此外还建议定期开展供热系统能效评估,及时发现并解决存在的问题,持续提升整体供热效能。

    总之,《DB22/T 5014-2018城镇供热系统调控设计标准》从多个维度为城镇供热系统的科学规划与高效运行提供了指导依据,有助于促进节能减排目标的实现。