资源简介
摘要:本文件规定了武汉市排水管道混错接改造的技术要求、检测方法、施工工艺及验收标准。本文件适用于武汉市范围内市政排水管道混错接的排查、改造及维护管理。
Title:Technical Regulations for Transformation of Mixed and Incorrect Connections of Drainage Pipes in Wuhan City
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:93.030
封面预览
拓展解读
DB4201/T 651-2021《武汉市排水管道混错接改造技术规程》是武汉市为规范排水系统混错接改造工作制定的地方标准。以下选取了部分关键条款进行详细解读:
3.1 术语和定义
- 混错接:指雨水管道与污水管道之间的错误连接。例如,将污水排入雨水管网,或反之。
- 检测点:用于检查管道内部状况的固定位置。
解读:明确术语有助于统一各方理解,确保在实施改造时有共同的语言基础。
5.1 检测方法
5.1.1 推荐使用CCTV(闭路电视)检测技术和声纳检测技术对现有管道进行全面检查。
解读:CCTV可以直观地观察管道内壁情况,而声纳则能探测到水下或淤泥覆盖下的管道缺陷,两者结合能够更准确地定位问题所在。
6.2 改造措施
6.2.1 对于发现的混错接现象,应立即采取物理隔离措施,并记录详细信息。
解读:及时采取物理隔离可以防止污染进一步扩散,同时做好记录便于后续跟踪管理。
6.2.2 在实施改造前,需编制详细的施工方案,包括但不限于施工步骤、时间安排、人员配置等。
解读:完善的施工方案是保证工程质量和安全的重要保障,避免因准备不足导致延误或其他风险。
7.1 验收标准
7.1.1 改造完成后,必须通过功能性试验验证效果,如闭水试验等。
解读:功能性试验直接关系到改造后的实际使用效能,只有达到合格标准才能投入使用,否则可能需要重新调整直至满足要求为止。
以上内容只是规程中的一部分精华部分,具体执行过程中还需要结合实际情况灵活运用相关规定。希望这些解读能够帮助大家更好地理解和应用该规程。