  • DB22T 5027-2019 混凝土小型空心砌块砌体工程施工技术标准

    DB22T 5027-2019 混凝土小型空心砌块砌体工程施工技术标准
    混凝土小型空心砌块砌体工程施工技术建筑标准吉林
    14 浏览2025-06-03 更新pdf2.28MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了混凝土小型空心砌块砌体工程施工的技术要求、施工方法、质量验收等内容。本文件适用于采用混凝土小型空心砌块进行砌体工程施工及验收。
    Title:Technical Standard for Construction of Concrete Small Hollow Block Masonry Engineering
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.080.40

  • 封面预览

    DB22T 5027-2019 混凝土小型空心砌块砌体工程施工技术标准
  • 拓展解读

    《DB22/T 5027-2019混凝土小型空心砌块砌体工程施工技术标准》是吉林省针对混凝土小型空心砌块砌体工程制定的技术规范。以下选取了几个关键条款进行详细解读:

    一、材料要求

    第4.1.3条明确规定:用于砌筑的小型空心砌块强度等级不应低于MU10,且吸水率不宜大于20%。这一规定确保了砌块具有足够的承载能力和抗冻性能,防止因吸水过多导致的冻融破坏。

    二、施工准备

    第5.1.4条指出,在正式施工前应进行试排块,确定合理的组砌方式。这一步骤非常重要,可以有效避免砌筑过程中出现大小头错缝等问题,提高砌体的整体性和稳定性。

    三、砌筑工艺

    第6.2.5条强调,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜控制在8mm~12mm之间,并且要饱满密实。砂浆饱满度直接影响到砌体的传力效果及耐久性,因此必须严格把控。

    四、质量验收

    第7.2.3条规定了检验批划分原则:每250m³同类小型空心砌块为一个检验批,不足250m³也按一个检验批计。同时要求对每一检验批随机抽取一组试件进行抗压强度检测。此举旨在保证每批次产品的质量一致性,也为后续使用提供可靠依据。

    以上仅是对部分核心内容的简要说明,实际操作中还需结合具体项目情况全面理解和执行该标准的各项要求。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。