• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 建筑
  • DB22T 5057-2021 抹灰石膏应用技术标准

    DB22T 5057-2021 抹灰石膏应用技术标准
    抹灰石膏应用技术建筑施工室内装修建筑材料
    17 浏览2025-06-03 更新pdf1.9MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了抹灰石膏的术语和定义、材料要求、设计与施工技术要求、质量验收标准等内容。本文件适用于采用抹灰石膏进行室内墙面和顶棚抹灰工程的设计、施工及验收。
    Title:Technical Standard for Application of Plaster Gypsum
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.100.10

  • 封面预览

    DB22T 5057-2021 抹灰石膏应用技术标准
  • 拓展解读

    DB22/T 5057-2021《抹灰石膏应用技术标准》是吉林省发布的关于抹灰石膏施工的技术规范。该标准对抹灰石膏的材料要求、施工工艺、质量验收等方面做出了明确规定,以下是部分重要条文的详细解读:

    材料要求

    1. 原材料质量:标准明确指出,抹灰石膏所使用的原材料应符合国家现行相关标准的规定。这包括但不限于水泥、石灰、粉煤灰等原料的质量控制。

    2. 凝结时间:抹灰石膏的初凝时间和终凝时间分别不应超过4小时和6小时。这一规定确保了施工过程中材料有足够的时间进行搅拌、运输和涂抹,同时又能在合理时间内达到强度要求。

    3. 抗压强度与抗折强度:对于普通型抹灰石膏,其抗压强度不得低于3.5MPa,抗折强度不低于1.5MPa;而对于高强型抹灰石膏,则要求更高的强度指标。这些强度指标直接关系到抹灰层的耐久性和安全性。

    施工工艺

    1. 基层处理:在施工前应对基层表面进行清洁,去除油污、灰尘等杂质,并确保基层干燥。必要时还需进行界面剂涂刷以增强粘结力。

    2. 拌合比例:按照产品说明书的要求准确称量水和干粉料的比例,通常为水灰比约为0.5:1至0.6:1之间。严格控制拌合时间和速度,避免出现离析现象。

    3. 施工厚度:单次抹灰厚度不宜超过10mm,若需更大厚度可分多次完成。每次抹灰间隔时间应不少于24小时,以便前一层充分硬化后再继续后续工作。

    4. 养护条件:抹灰完成后应及时采取措施保持湿润环境,防止过早失水导致开裂等问题。一般建议连续养护7天以上,在此期间尽量避免外界干扰。

    质量验收

    1. 外观检查:检查墙面是否平整光滑,无明显裂缝、空鼓等情况发生。用手轻触表面应感觉坚实且均匀一致。

    2. 尺寸偏差:允许偏差范围内的项目主要包括垂直度、平整度以及阴阳角方正度等。具体数值依据不同等级要求而定。

    3. 物理性能检测:包括但不限于密度、吸水率、导热系数等参数测定,用以验证最终成品是否满足设计预期效果。

    通过以上内容可以看出,《抹灰石膏应用技术标准》不仅涵盖了从原材料选择到成品交付全过程的技术要点,还特别强调了细节管理和过程控制的重要性。这对于提高工程质量、保障使用者权益具有重要意义。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。