  • DB32T 4094-2021 双流向防雷装置安装施工与验收技术规范

    DB32T 4094-2021 双流向防雷装置安装施工与验收技术规范
    双流向防雷装置安装施工验收技术规范防雷工程
    14 浏览2025-06-03 更新pdf0.59MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了双流向防雷装置的安装施工要求、验收标准和技术规范。本文件适用于双流向防雷装置的设计、施工、检测和验收。
    Title:Technical Specification for Installation and Acceptance of Bidirectional Flow Lightning Protection Devices
    中国标准分类号:P62
    国际标准分类号:13.260

  • 封面预览

    DB32T 4094-2021 双流向防雷装置安装施工与验收技术规范
  • 拓展解读

    DB32/T 4094-2021《双流向防雷装置安装施工与验收技术规范》是一项江苏省地方标准,该标准对双流向防雷装置的安装和验收提供了详细的指导。以下将选取部分重要条文进行详细解读。

    术语和定义

    标准中明确了“双流向防雷装置”的概念,即能够同时保护两个方向电涌侵入的防雷设备。这一定义为后续的技术要求奠定了基础。

    安装前准备

    根据标准要求,在安装之前需要对现场环境进行评估,包括土壤电阻率、接地体布局等。例如,5.1条规定了接地装置的设计应考虑土壤电阻率不超过100Ω·m的情况,并且接地体之间的距离不得小于5米。

    材料选择

    第6章特别强调了材料的选择标准。所有用于制作防雷装置的材料都必须符合国家相关标准,尤其是导体材料的截面积不得低于设计值。此外,对于焊接点的质量也有严格规定,确保焊接牢固且无虚焊现象。

    施工过程

    在施工过程中,7.1节指出每一步骤完成后都需要进行检查验收。特别是隐蔽工程部分如埋地电缆敷设,必须经过监理单位签字确认后才能继续下一阶段工作。另外,8.2节还提到当遇到特殊情况时,比如发现地下设施障碍物,应及时调整设计方案并报批。

    验收流程

    验收环节是整个项目成功与否的关键。按照9.1节的要求,验收小组由建设方、施工单位及第三方检测机构组成。验收内容主要包括外观检查、电气连续性测试以及功能试验三个方面。其中,功能试验需模拟实际雷击情况来验证设备的有效性。

    注意事项

    最后,在附录A中列举了一些常见问题及其解决办法。例如,如果发现接地电阻值偏高,则可以尝试增加辅助接地极或者改善土壤湿度条件等方式加以改善。