    DB63/T 1977-2021《寒区公路隧道湿喷水泥混凝土施工技术规范》是青海省地方标准,专门针对寒区环境下的公路隧道湿喷水泥混凝土施工制定了技术要求。以下选取部分重要条文进行详细解读:

    材料要求

    5.1 水泥

    水泥应选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,强度等级不低于42.5级。在严寒地区,水泥的抗冻性能尤为重要,需确保其在低温条件下仍能保持良好的粘结力和耐久性。

    5.2 砂石料

    砂子宜采用中砂,含泥量不得超过3%;碎石粒径应在5mm至20mm之间,含泥量不得超过1%。为了提高混凝土的抗冻融性能,建议使用连续级配的骨料。

    施工准备

    6.1 基面处理

    施工前必须对基面进行彻底清理,去除浮尘、油污等杂质,并确保基面干燥。对于寒冷地区的隧道,还应对基面进行防冻处理,如涂抹防水剂或铺设防冻层。

    6.2 设备检查

    湿喷机及配套设备在使用前必须进行全面检查,确保设备运行正常,喷嘴畅通无阻。同时,要定期校准计量装置,保证材料配比准确。

    施工工艺

    7.1 拌合

    拌合时应严格控制水灰比,一般为0.4~0.5之间。冬季施工时,应采取措施防止拌合用水冻结,可采用热水拌合或加热骨料的方法来维持适宜的工作温度。

    7.2 喷射

    喷射作业应分段进行,每段长度不宜超过6米。喷射方向应垂直于受喷面,一次喷射厚度控制在50~70毫米范围内。当需要分层喷射时,后一层喷射应在前一层初凝之前完成。

    质量控制

    8.1 强度检测

    湿喷水泥混凝土的抗压强度不得低于设计值。施工单位应按照GB/T 50081的规定制作试件并进行养护测试,确保混凝土达到预期强度。

    8.2 抗渗性能

    寒区隧道湿喷混凝土应具备良好的抗渗性能,以防止水分渗透导致冻胀破坏。可以通过现场取样进行抗渗试验,检验其是否满足设计要求。

    以上是对DB63/T 1977-2021中部分内容的重点解读,旨在帮助相关从业者更好地理解和执行该标准,从而保障寒区公路隧道工程的质量与安全。