  • DB34T 1469-2021 居住区供配电系统技术标准

    DB34T 1469-2021 居住区供配电系统技术标准
    居住区供配电系统技术标准电力设施负荷计算
    15 浏览2025-06-03 更新pdf14.5MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了居住区供配电系统的设计、建设、验收及运行维护的技术要求。本文件适用于安徽省新建、扩建和改建居住区的供配电系统。
    Title:Technical Standard for Power Supply and Distribution System in Residential Areas
    中国标准分类号:P41
    国际标准分类号:29.080

  • 封面预览

    DB34T 1469-2021 居住区供配电系统技术标准
  • 拓展解读

    DB34/T 1469-2021《居住区供配电系统技术标准》是安徽省地方标准,于2021年发布实施。该标准对居住区供配电系统的规划、设计、施工、验收及运行维护等方面提出了具体要求,旨在提高居住区供配电系统的安全性和可靠性。以下将选取部分重要条文进行详细解读。

    4.1 一般规定

    第4.1.1条明确规定了居住区供配电系统的设计应符合国家现行有关标准的规定,并且要与城市总体规划相协调。这一条强调了设计的合规性与整体性,确保居住区供配电系统不仅满足当前需求,还能够适应未来发展的需要。

    第4.1.2条规定了居住区供配电设施的设置应根据居住人口规模和负荷预测结果确定。这表明在设计阶段就需要充分考虑居住区的实际使用情况,合理配置电力资源,避免资源浪费或供应不足的情况发生。

    5.2 配电装置

    第5.2.3条指出配电装置的选择应考虑设备的安全性、可靠性以及维护便利性。例如,高压开关柜应选用具有防误操作功能的产品,低压成套设备则需具备过载保护等功能。此外,还要求配电装置应安装在通风良好且易于检修的位置。

    6.1 供电电源

    第6.1.4条提到居住区供电电源应采用双回路供电方式,当任一回路发生故障时,另一回路能自动投入运行。这种双回路供电方式可以有效提升供电可靠性,保障居民用电的连续性。

    7.2 设备安装

    第7.2.5条规定了变压器室内的温度控制措施。变压器室应设有通风设施,并且室内温度不宜超过40℃。如果自然通风无法满足要求,则需增设机械通风装置。这一规定有助于延长变压器的使用寿命并保证其正常工作状态。

    8.1 验收

    第8.1.3条明确了竣工验收的内容包括但不限于电气设备安装质量检查、绝缘电阻测试以及接地电阻测量等项目。只有通过全面细致的验收才能确保新建或改建后的居住区供配电系统达到设计要求和技术规范。

    以上只是对DB34/T 1469-2021中部分内容进行了简要概述与分析,在实际应用过程中还需结合具体情况进行深入研究。希望这些信息对你有所帮助!