    摘要:本文件规定了高速公路机电系统防雷装置检测的术语和定义、基本要求、检测项目与技术要求、检测方法及结果判定。本文件适用于福建省内已建成并投入使用的高速公路机电系统的防雷装置检测。
    Title:Highway Electromechanical System Lightning Protection Device Testing Specification
    中国标准分类号:P 56
    国际标准分类号:93.080

  • 封面预览

    DB35T 1284-2021 高速公路机电系统防雷装置检测规范
  • 拓展解读

    福建省地方标准《高速公路机电系统防雷装置检测规范》(DB35/T 1284-2021)是一部专门针对高速公路机电系统的防雷检测工作制定的技术规范。该标准对高速公路机电系统防雷装置的检测内容、方法、要求以及检测报告的编制等方面进行了详细规定,为确保高速公路机电系统的安全运行提供了技术依据。

    以下是该标准中一些重要条文的详细解读:

    4.1 检测准备

    在进行防雷装置检测之前,应做好充分的准备工作。这包括了解被检测系统的结构和功能,收集相关的设计图纸和技术资料,确认检测工具和设备是否符合要求,并且要保证这些工具和设备在校验有效期内。此外,还需要明确检测范围和重点部位,制定详细的检测计划。

    4.2 接地装置检测

    接地装置是防雷系统的重要组成部分,其检测主要包括接地电阻值测量、接地体埋设深度检查等内容。根据标准的要求,接地电阻值应当满足设计文件的规定值,通常情况下不应大于4欧姆。同时,接地体的埋设深度不得小于0.7米,以确保良好的导电性能。

    4.3 避雷针检测

    避雷针作为主动防护措施之一,在检测时需关注其安装高度、倾斜度及保护范围等参数。标准指出,避雷针的高度偏差不得超过±1%,倾斜度偏差不得超过±3%。对于保护范围内的目标设施,应确保其完全处于避雷针的有效保护区域内。

    4.4 屏蔽与等电位连接检测

    为了减少电磁干扰的影响,高速公路机电系统往往采用屏蔽电缆或金属管道作为屏蔽手段。在此基础上还需实施等电位连接,将各部分设备的地线相互连接起来形成一个统一的参考电位面。标准强调了屏蔽层必须可靠接地,并且等电位连接点的数量和位置都必须严格按照设计要求执行。

    4.5 综合评估与整改建议

    完成所有项目的检测后,需要对整个防雷系统进行全面评估。如果发现存在不符合项,则应及时提出整改意见并监督落实情况直至合格为止。最终形成的检测报告应当客观准确地反映实际情况,并附上必要的照片、图表等辅助材料便于理解和核查。

    通过严格执行上述各项规定,可以有效地提升高速公路机电系统的抗雷击能力,保障行车安全和社会经济效益。希望从事相关工作的人员能够认真学习领会本规范的精神实质,在实际操作过程中严格遵守各项条款,共同维护道路交通的安全畅通。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB35T 2006-2021 水中硝酸盐氮同位素测定 化学转化法
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1