    摘要:本文件规定了北京市平战结合人民防空工程的设计原则、技术要求及实施方法。本文件适用于北京市新建、改建和扩建的平战结合人民防空工程的设计。
    Title:Design Code for Civil Air Defense Projects with Peacetime and Wartime Combined Use in Beijing
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.120

  • 封面预览

    DB11 994-2021 平战结合人民防空工程设计规范
  • 拓展解读

    《DB11 994-2021平战结合人民防空工程设计规范》是北京市针对平战结合人防工程制定的地方性技术标准。以下选取部分关键条文进行解读:

    1. 关于防护单元划分:每个防护单元的建筑面积不宜大于5000平方米,且不得跨越防火分区。此规定旨在确保在战时能有效隔断冲击波和毒剂传播。

    2. 防护密闭门设置:主要出入口应设置两道防护密闭门,其间距不应小于5米。这要求可以保证人员进出的安全性,避免冲击波直接冲击内部设施。

    3. 战时通风系统:战时通风系统应独立设置,并具备滤毒通风功能。其目的是为了保障战时内部空气质量,防止有毒气体进入。

    4. 排水设计:地下工程的排水系统应采取防倒灌措施,如设置双层阀门或止回阀等。这是为了避免战时污水倒灌影响使用。

    5. 设备用房布置:柴油发电机房、变配电室等重要设备用房宜布置在防护区内部,且应有独立的进排风系统。这样可以提高设备运行的安全性和可靠性。

    6. 安全通道设置:安全出口的数量不得少于两个,且应分散布置。这有助于在紧急情况下迅速疏散人员。

    7. 通信设施:应设置专用的战时通信线路,并与平时通信系统分开。这是为了保证战时信息传递的畅通。

    8. 照明系统:应设置应急照明,并配备蓄电池作为备用电源。这是为了应对突发情况下的照明需求。

    以上条文从多个方面对平战结合人防工程的设计提出了具体要求,体现了以人为本的设计理念和科学合理的防护原则。