资源简介
摘要:本文件规定了视频监控系统在设计、安装和维护过程中应遵循的雷电防护技术要求,以确保系统的稳定性和安全性。本文件适用于各类新建、改建和扩建的视频监控系统雷电防护工程的设计、施工、验收及维护。
Title:Technical Requirements for Lightning Protection of Video Surveillance Systems
中国标准分类号:L80
国际标准分类号:35.040
封面预览
拓展解读
TSZSSIA 015-2024《视频监控系统雷电防护技术要求》相较于旧版标准,在多个方面进行了更新和细化。其中,关于视频监控系统电源线路与信号线路的联合SPD(电涌保护器)配置这一条,是新版本中一个重要的变化。
在旧版标准中,对于视频监控系统的防雷措施,电源线路和信号线路通常是分开设置SPD的,这虽然能够提供一定的保护效果,但增加了设备成本和安装复杂度。而在新版标准TSZSSIA 015-2024中,明确提出了可以采用联合SPD来同时保护电源线路和信号线路,前提是该SPD需满足特定的技术参数,并且要确保不会对被保护设备造成不利影响。
例如,当使用联合SPD时,首先需要确认SPD的最大持续工作电压(Uc)高于系统的工作电压,以防止正常工作期间出现误动作。其次,SPD的标称放电电流(In)应根据预期的雷电流强度合理选择,通常不低于5kA(8/20μs)。此外,响应时间、电压保护水平等性能指标也必须符合相关设备的耐受能力要求。
以某实际项目为例,该视频监控系统采用的是220V交流供电及同轴电缆传输信号的方式。按照TSZSSIA 015-2024的要求,在前端摄像机位置安装了一款联合SPD,其规格为Uc=385V, In=10kA(8/20μs),并经过严格测试验证后投入使用。实践证明,这种配置不仅有效提升了系统的整体防雷性能,还简化了布线结构,降低了维护难度,是一种经济实用的选择。