资源简介
摘要:本文件规定了民用建筑节能门窗工程的设计、选型、施工、验收及维护管理的技术要求。本文件适用于北京市新建、改建和扩建的民用建筑节能门窗工程。
Title:Technical Standard for Energy-saving Doors and Windows Engineering in Civil Buildings
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.060.50
封面预览
拓展解读
DB11/T 1028-2021《民用建筑节能门窗工程技术标准》是北京市为了提高建筑节能水平而制定的一项地方标准。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:
1. 窗墙面积比
标准规定了不同朝向和地区的窗墙面积比限值。例如,对于严寒地区,南向的窗墙面积比不应超过0.35,而东、西向则应控制在0.25以内。这一规定旨在减少冬季热量损失和夏季太阳得热过多,从而降低建筑物的采暖和制冷能耗。
2. 传热系数
对外窗的传热系数提出了严格要求。普通外窗的传热系数K值不得高于2.5 W/(m²·K),而保温性能更好的外窗K值需低于1.5 W/(m²·K)。此外,玻璃幕墙的传热系数也需满足特定要求。这些指标直接影响到建筑的整体能耗水平。
3. 遮阳设计
标准强调了合理遮阳的重要性。建议采用固定式或活动式的外部遮阳设施来有效阻挡夏季直射阳光,同时保证冬季有足够的日照。具体实施时需要根据建筑所在的具体地理位置和气候条件选择合适的遮阳方式。
4. 密封性能
为确保良好的气密性,标准要求所有类型的外窗都必须达到一定的密封等级。一般情况下,至少要达到6级以上的气密性能标准。这不仅有助于减少冷风渗透带来的额外能耗,还能改善室内环境舒适度。
5. 材料选择
对门窗所使用的材料也作出了明确规定。如铝合金型材壁厚不得小于1.4 mm;塑料门窗框料最小实测壁厚应不低于2.5 mm等。此外还特别提到要选用节能环保型材,并且鼓励使用可循环利用的建筑材料。
6. 安装质量
安装过程中的细节处理同样至关重要。标准指出,在施工过程中必须严格按照设计图纸执行,确保框架与墙体之间有适当的缝隙填充物,并采取措施防止冷桥现象发生。另外还需注意做好防水处理以及后期维护保养工作。