资源简介
摘要:本文件规定了水利闸门测控一体化系统的术语和定义、系统组成与功能要求、性能要求、接口要求、安全要求、测试方法及验收要求。本文件适用于河北省内新建、改建和扩建的水利闸门测控一体化系统的规划、设计、制造、安装、调试、验收及运行管理。
Title:General Technical Requirements for Integrated Monitoring and Control Systems of Water Conservancy Gates
中国标准分类号:P56
国际标准分类号:91.140
封面预览
拓展解读
《DB13/T 5425-2021水利闸门测控一体化系统通用技术要求》是由河北省市场监督管理局发布的,该标准为水利闸门测控一体化系统的规划、设计、制造、安装、调试、验收和运行维护提供了全面的技术指导。以下将从标准中的关键内容出发,结合实际应用进行深度解读。
一、系统架构与功能要求
1. 系统应具备数据采集、传输、存储、处理、显示、控制等功能模块。其中数据采集需涵盖水位、流量、闸门开度、电机电流等关键参数;传输方式建议采用有线或无线通信网络,确保信息传递的稳定性和安全性;存储需满足至少一年的数据保存需求,并具备数据备份机制;处理功能应实现数据的实时分析与异常报警;显示部分要直观易懂,便于操作人员快速掌握现场状况;控制功能则需支持手动、自动两种模式切换,以适应不同工况需求。
2. 系统还应当集成视频监控子系统,用于监视闸门周边环境及运行状态。视频图像分辨率不低于720P,帧率不低于25fps,并能根据预设规则触发录像或抓拍功能。同时,系统还需预留与其他信息化平台对接接口,如防汛抗旱指挥系统、水资源管理系统等,以便于数据共享与综合决策支持。
二、硬件设备选型规范
1. 控制柜作为核心设备之一,其防护等级不得低于IP55,内部元件布局应合理紧凑,便于后期维护。控制器选用PLC或嵌入式工控机均可,但必须符合CE认证要求,且具有良好的电磁兼容性。传感器的选择上,水位计精度误差不超过±1%,闸门开度仪分辨率不低于0.1mm,电机电流变送器精度等级不低于0.5级。
2. 对于电源系统而言,应配备双路供电方案,主电源中断时备用电源可无缝切换。蓄电池容量需保证连续工作时间不少于4小时,且定期进行充放电测试。此外,所有用电设备均需加装过载保护装置,防止因短路导致设备损坏。
三、软件开发与功能实现
1. 软件平台应基于B/S架构构建,用户可通过浏览器访问系统界面。登录验证机制采用用户名+密码+动态口令组合方式,确保信息安全。首页展示主要运行指标概览图,包括但不限于当前水位、闸门位置、历史曲线等信息。
2. 报警管理模块需定义清晰的阈值范围,当检测到超出正常范围的情况时,系统会立即发出声光警示信号,并通过短信、邮件等形式通知相关人员。故障诊断功能则利用大数据分析技术,对历史记录进行回溯,帮助定位问题根源。
四、工程实施与验收准则
1. 在项目实施阶段,施工单位需严格按照设计图纸施工,不得擅自更改设计方案。每道工序完成后都必须经过监理单位验收合格后方可进入下一道工序。特别是隐蔽工程部分,如电缆铺设、接地网敷设等,更需要特别关注。
2. 竣工验收时,除了检查各项硬件设施是否完好无损外,还要重点考察系统整体性能指标是否达到预期目标。例如,遥测精度、响应速度、抗干扰能力等方面都要逐一核实。只有在各方面均达标的情况下,才能正式交付使用。
综上所述,《DB13/T 5425-2021》标准不仅明确了水利闸门测控一体化系统的基本框架和技术细节,也为后续类似项目的开展提供了宝贵的参考依据。希望各相关单位能够深入学习并严格执行该标准,共同推动我国水利工程现代化进程。