资源简介
摘要:本文件规定了数据中心绿色分级评估的术语和定义、评估指标体系、评估方法及分级规则。本文件适用于对天津市行政区域内已建成并投入稳定运行的数据中心进行绿色分级评估。
Title:Assessment Specification for Green Classification of Data Centers
中国标准分类号:M63
国际标准分类号:35.040
封面预览
拓展解读
DB15/T 2241—2021《数据中心绿色分级评估规范》是内蒙古自治区发布的关于数据中心绿色发展的技术性文件。该标准从能源效率、环境影响、资源利用和运行管理等多个维度对数据中心的绿色发展水平进行了全面评估。以下将选取其中几个重要条文进行详细解读。
在能源效率方面,标准规定了数据中心PUE(Power Usage Effectiveness)值的具体要求。PUE值是衡量数据中心能源使用效率的重要指标,其计算公式为数据中心总能耗与IT设备能耗之比。根据标准要求,不同等级的数据中心应达到不同的PUE目标值。例如,一级数据中心的PUE值不应大于1.3,二级数据中心的PUE值不应大于1.4,三级数据中心的PUE值不应大于1.5。这一规定旨在推动数据中心通过采用高效制冷系统、优化供配电方案等措施来降低整体能耗。
关于水资源利用,标准强调了数据中心应当采取有效措施减少水资源消耗。具体而言,新建数据中心的冷却水系统设计应优先考虑使用循环水或再生水,并且要求冷却塔的飘洒损失率控制在一定范围内。此外,对于已有的数据中心,则鼓励通过技术改造实现节水目标。这些要求有助于缓解数据中心运营过程中可能带来的水资源压力。
在环境保护方面,标准提出了数据中心废弃物管理和噪声控制的相关要求。一方面,数据中心产生的各类废弃物如废油、废电池等需按照国家法律法规妥善处理;另一方面,为了降低对外界环境的影响,数据中心的噪声排放必须符合相关国家标准限值。这不仅有利于保护周边生态环境,也能提升数据中心的社会形象。
最后,在运行管理部分,标准特别指出数据中心应建立健全节能减排管理制度,包括但不限于制定年度节能计划、定期开展能源审计以及培训员工提高节能意识等内容。同时,还建议引入智能化管理系统以实时监控数据中心的各项能耗参数,从而及时发现并解决存在的问题。
总之,《数据中心绿色分级评估规范》通过设定明确的量化指标和指导原则,为内蒙古地区乃至全国范围内的数据中心提供了科学合理的绿色发展路径。它不仅促进了数据中心行业的可持续发展,也为其他行业提供了可借鉴的经验。