• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 建筑
  • DB21T 3470—2021 现浇聚氨酯发泡颗粒复合材料外墙外保温技术规程

    DB21T 3470—2021 现浇聚氨酯发泡颗粒复合材料外墙外保温技术规程
    现浇聚氨酯发泡颗粒复合材料外墙外保温技术规程
    15 浏览2025-06-03 更新pdf2.33MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了现浇聚氨酯发泡颗粒复合材料外墙外保温系统的术语和定义、基本规定、材料性能要求、设计、施工及验收等内容。本文件适用于辽宁省新建、改建和扩建的民用建筑外墙外保温工程。
    Title:Technical Regulations for External Wall Insulation System with Cast-in-place Polyurethane Foaming Granule Composite Materials
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.120

  • 封面预览

    DB21T 3470—2021 现浇聚氨酯发泡颗粒复合材料外墙外保温技术规程
  • 拓展解读

    《现浇聚氨酯发泡颗粒复合材料外墙外保温技术规程》(DB21/T 3470—2021)是一部专门针对新型外墙保温材料的技术标准。该规程旨在规范现浇聚氨酯发泡颗粒复合材料的施工与应用,提高建筑节能效果和安全性。以下将对规程中的关键条款进行详细解读。

    材料性能要求

    规程第5.1条明确规定了现浇聚氨酯发泡颗粒复合材料的基本物理力学性能指标。例如,抗压强度应不低于0.3MPa,密度应在250kg/m³至400kg/m³之间。这些参数直接关系到材料的保温性能及结构稳定性。施工单位在选择材料时需严格检验其是否符合上述标准,确保所用材料具备良好的保温隔热性能和耐久性。

    施工工艺流程

    根据规程第6章,现浇聚氨酯发泡颗粒复合材料的施工流程包括基层处理、模板安装、材料搅拌、浇筑成型等环节。其中特别强调了模板密封的重要性,以防止浇筑过程中出现漏浆现象影响工程质量。此外,在材料搅拌阶段,必须严格按照配比要求操作,避免因比例不当导致材料性能下降。

    安全生产措施

    规程第8章提出了明确的安全生产要求。施工人员在作业前需要接受专业培训,并佩戴必要的防护装备如安全帽、防护眼镜等。施工现场应保持整洁有序,严禁吸烟及使用明火,以防引发火灾事故。同时,对于高空作业还须采取有效防坠落措施,保障工作人员的人身安全。

    工程验收标准

    最后,在工程竣工后的验收环节中,规程第9章给出了详细的检查项目清单。其中包括但不限于外观质量检查、厚度测量以及热工性能测试等内容。只有当所有检测结果均达到规定值后方可判定为合格工程。这一步骤对于保证最终成品的质量至关重要,同时也是后续维护保养工作的基础依据。

    通过以上几个方面的深入分析可以看出,《现浇聚氨酯发泡颗粒复合材料外墙外保温技术规程》不仅涵盖了从原材料选购到具体施工方法再到后期维护管理全过程的技术指导,而且每一条款都紧密结合实际应用场景制定了科学合理的规范内容,有助于推动我国建筑节能事业健康发展。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB21T 3469—2021 适合教室内姿态估计的标注规范
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1