• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 公共安全
  • DB41T 727-2021 雷电防护装置检测应检部位确定

    DB41T 727-2021 雷电防护装置检测应检部位确定
    雷电防护检测应检部位建筑物防雷装置
    14 浏览2025-06-03 更新pdf0.99MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了雷电防护装置检测中应检部位的确定原则、方法和要求。本文件适用于河南省内各类建(构)筑物、设施和场所的雷电防护装置检测工作。
    Title:Lightning Protection Device Inspection: Determination of Areas to be Inspected
    中国标准分类号:P64
    国际标准分类号:13.260

  • 封面预览

    DB41T 727-2021 雷电防护装置检测应检部位确定
  • 拓展解读

    DB41/T 727-2021《雷电防护装置检测技术规范》对雷电防护装置的检测工作提出了明确要求,其中关于应检部位的确定是检测工作的关键环节。以下是对该标准中相关重要条文的详细解读。

    首先,标准明确指出雷电防护装置的检测应覆盖建筑物及其内部设备的所有可能遭受雷击的部分。具体来说,标准第5.1条强调了外部防雷装置的检测范围,包括接闪器、引下线、接地装置等。这些部件是防止直击雷的主要设施,其完整性直接关系到建筑物的安全性。

    其次,标准在第5.2条中特别提到内部防雷装置的检测内容。这包括屏蔽措施、等电位连接、电涌保护器等。这些设施的作用在于减少雷电流通过时产生的电磁干扰,保护电子设备不受损害。例如,等电位连接可以确保不同金属部件之间的电位一致,从而避免因电位差而引发的火花放电。

    再者,标准第5.3条关注的是特殊场所的防雷检测。对于如加油站、化工厂等高风险区域,除了常规的防雷措施外,还需增加针对性的检查项目。比如,对油罐的静电接地情况、设备间的隔离距离等进行重点核查,以确保即使发生雷击也能有效控制风险。

    最后,标准还强调了定期检测的重要性,并建议每年至少进行一次全面检查。同时,在遭遇强雷暴天气后也应及时复查,以便及时发现并修复潜在隐患。

    综上所述,《雷电防护装置检测技术规范》(DB41/T 727-2021)通过对不同部位的具体规定,为雷电防护装置的有效维护提供了科学依据。执行过程中应严格按照标准要求操作,确保检测工作的全面性和准确性。