资源简介
摘要:本文件规定了防雷安全管理中隐患排查的基本要求、排查内容、排查方法和整改要求。本文件适用于广东省内各类建筑物、设施及场所的防雷安全隐患排查与管理。
Title:Lightning Protection Safety Management Requirements - Part 3: Hidden Danger Investigation
中国标准分类号:P64
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
《DB4404/T 15.3-2021防雷安全管理要求 第3部分:隐患排查》是一项地方标准,对防雷安全隐患排查工作进行了规范。以下是对该标准中重要条文的详细解读。
首先,标准明确指出隐患排查应包括日常检查、定期检测和专项检查三种形式。日常检查需覆盖所有防雷装置,确保其外观完整无损;定期检测则要求每年至少进行一次全面检测,并在雷雨季节前完成;专项检查是在特定情况下或特定区域开展的针对性检查。
其次,标准强调了隐患排查的具体内容。例如,接闪器应无机械损伤、腐蚀现象,且安装牢固;引下线不得有松脱、断裂情况,焊接部位需保持良好状态;接地装置的埋深、连接方式均需符合设计要求。此外,还需关注建筑物上的金属物是否采取了有效的等电位连接措施。
再者,标准还规定了隐患处理流程。一旦发现隐患,应及时记录并上报,由专业人员评估风险等级后制定整改方案。对于一般隐患,应在限定时间内完成修复;重大隐患则需立即停用相关设施直至隐患消除。
最后,标准要求建立完整的隐患排查档案,包括检查记录、检测报告、整改情况等内容,以便追溯管理过程,为后续维护提供依据。同时,还鼓励采用信息化手段提高排查效率与准确性。通过严格执行这些规定,可以有效预防雷击事故的发生,保障人民生命财产安全。