  • DB37T 4387—2021 碳纤维板体外预应力施工技术规程

    DB37T 4387—2021 碳纤维板体外预应力施工技术规程
    碳纤维板体外预应力施工技术加固工程结构加固
    15 浏览2025-06-03 更新pdf1.04MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了碳纤维板体外预应力施工的术语和定义、基本规定、材料要求、设计原则、施工工艺及质量验收标准。本文件适用于采用碳纤维板进行体外预应力加固的建筑工程。
    Title:Technical Specification for External Prestressed Construction using Carbon Fiber Plates
    中国标准分类号:P53
    国际标准分类号:91.120

  • 封面预览

    DB37T 4387—2021 碳纤维板体外预应力施工技术规程
  • 拓展解读

    DB37/T 4387—2021《碳纤维板体外预应力施工技术规程》是山东省地方标准,旨在规范碳纤维板在桥梁等结构物中的体外预应力施工。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读。

    材料要求

    标准指出,用于施工的碳纤维板应符合相关国家标准,其抗拉强度不应低于3500MPa,弹性模量不低于230GPa。此外,粘结剂的性能也至关重要,要求粘结强度不得低于7MPa,并且具有良好的耐久性和抗老化能力。这些指标确保了碳纤维板能够有效地承担预期的荷载并保持长期稳定性。

    施工准备

    在正式施工前,需要对结构进行全面检查,包括裂缝宽度、深度以及原有混凝土表面状况等。所有工作面必须清理干净,无油污、灰尘或其他可能影响粘结质量的物质。同时,还需根据设计图纸精确测量放线,确定碳纤维板的具体位置和长度。

    施工工艺

    1. 表面处理:采用机械打磨或高压水枪冲洗等方式去除表面松散层,直至露出坚实的新鲜混凝土。

    2. 涂胶:将调配好的粘结剂均匀涂抹于碳纤维板与混凝土之间,注意控制厚度以保证粘结效果。

    3. 铺设安装:按照预定方案铺设碳纤维板,确保平直且紧贴基材表面。对于较长的构件可分段施工,但接头处需错开至少50cm。

    4. 固化养护:完成铺设后,应在适宜环境下静置一段时间让粘结剂充分固化。一般情况下,温度维持在15℃以上时不少于24小时。

    质量检验

    施工完成后,应对整个工程进行全面的质量评估。主要包括目测检查是否有明显缺陷如气泡、空鼓等现象;使用超声波检测仪等专业设备测试粘结强度是否达标;最后还要记录下所有相关数据资料存档备查。

    通过严格执行上述各项规定,可以有效提高碳纤维板体外预应力系统的可靠性和安全性,从而更好地服务于实际工程项目当中。