资源简介
摘要:本文件规定了轨道交通工程防水设计、材料、施工及验收的要求。本文件适用于北京市轨道交通工程的防水设计、施工及验收。
Title:Technical Code for Waterproofing of Rail Transit Engineering
中国标准分类号:P 51
国际标准分类号:93.080
封面预览
拓展解读
DB11/T 581-2021《轨道交通工程防水技术规程》是北京市地方标准,主要规范了轨道交通工程中的防水设计、施工和验收要求。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:
1. 防水等级与设防要求
- 根据结构功能的不同,将防水等级分为一级、二级和三级。一级防水适用于车站主体结构及出入口等关键部位,要求不允许渗水,结构表面无湿渍。二级防水适用于区间隧道等次要结构,允许少量漏水点,但不得有线流和漏泥砂。三级防水适用于附属设施如风井等,允许有漏水点但不应有线流。
2. 材料选择
- 防水材料的选择需考虑耐久性、环保性和施工便利性。例如,对于一级防水,推荐使用高分子自粘胶膜防水卷材或膨润土防水毯;而对于二级防水,则可以采用聚氨酯防水涂料或者水泥基渗透结晶型防水涂料。
3. 施工工艺
- 施工过程中特别强调了基层处理的重要性,确保基层平整、干燥且无油污。在铺设防水层时,应保证搭接宽度符合设计要求,并采取有效的固定措施防止移位。
4. 质量检验
- 每一道工序完成后均需进行隐蔽工程验收,包括但不限于防水层的完整性检查以及保护层施工前的状态确认。最终验收时还需通过淋水试验或蓄水试验来验证整体防水效果。
5. 维护管理
- 建立健全防水设施维护管理制度,定期对防水层状况进行评估,及时修补受损区域,以延长使用寿命并保障运营安全。
以上内容基于DB11/T 581-2021标准中的核心要点进行了阐述,旨在为从事轨道交通工程建设的相关人员提供实用指导和技术支持。