    摘要:本文件规定了电能过滤器的术语和定义、分类与型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于交流50Hz或60Hz、额定电压1000V及以下电力系统中使用的电能过滤器,用于抑制谐波电流、改善电能质量的产品设计、制造和验收。
    Title:General Technical Specifications for Electric Energy Filters
    中国标准分类号:L80
    国际标准分类号:29.020

  • 封面预览

    DB43T 1878-2020 电能过滤器通用技术规范
  • 拓展解读

    湖南省地方标准《DB43/T 1878-2020 电能过滤器通用技术规范》于2020年正式发布,该标准对电能过滤器的设计、制造、试验和检验等环节提出了具体要求。以下将选取部分关键条款进行详细解读。

    5.1.2 环境适应性

    这一条款规定了电能过滤器应具备的环境适应能力。产品需能在温度范围为-25℃至+55℃、相对湿度不超过95%的条件下正常工作。此外,在海拔高度不超过2000米的情况下,设备应保持其性能稳定。此要求确保了电能过滤器在不同气候条件下的可靠运行,特别是在我国南方湿热地区或北方寒冷地区的应用。

    6.1.1 输入电压范围

    标准明确指出,电能过滤器的输入电压应在额定值的±10%范围内波动时仍能正常运作。例如,若额定电压为220V,则实际使用中允许的电压范围为198V至242V。这项指标对于保障设备稳定性和延长使用寿命至关重要,尤其是在电网质量较差的区域。

    6.2.3 过滤效果

    根据本条款,电能过滤器应对谐波电流具有良好的抑制作用。具体而言,对于频率高于基波频率的各次谐波,其衰减率不应低于规定的数值。例如,对于三次及以上奇次谐波,衰减率应达到80%以上。这有助于减少因谐波污染导致的设备损坏风险,并提高整体供电系统的效率。

    7.1 出厂检验

    出厂前必须进行全面检查以保证产品质量。包括外观检查、功能测试以及电气安全性能评估等内容。特别是绝缘电阻测量,要求不低于50MΩ;耐压试验则需要承受指定电压值历时一分钟无击穿现象发生。这些严格的检测程序旨在剔除不合格品,提升市场流通产品的可靠性。

    附录A(资料性附录)典型应用场景分析

    附录部分提供了多种常见场合下如何正确选用合适型号电能过滤器的指导建议。比如,在工业生产线上推荐采用带有高精度滤波模块的产品来应对复杂的负载变化;而对于家庭住宅区,则可以选择经济实惠型且操作简便的小型化装置即可满足日常需求。通过合理匹配不同工况下的特殊需求,可以更好地发挥出该类产品应有的价值。