资源简介
摘要:本文件规定了供配电及信息系统隔离式防雷接地工程的运行维护管理要求,包括运行管理、维护管理、检测与评估、应急处理等内容。本文件适用于深圳市范围内供配电及信息系统隔离式防雷接地工程的运行维护管理工作。
Title:Specification for Operation and Maintenance Management of Isolated Lightning Protection Grounding Engineering for Power Distribution and Information Systems
中国标准分类号:L80
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
《DB4403/T 153-2021供配电及信息系统隔离式防雷接地工程运行维护管理规范》是深圳市地方标准,于2021年正式实施。该标准对供配电和信息系统中的隔离式防雷接地工程提供了全面的运行维护指导,确保系统的安全性和可靠性。
标准中明确要求定期检查防雷装置的状态。例如第5.2.1条指出,每年雷雨季节前应对所有防雷装置进行全面检查,包括接闪器、引下线、接地装置等部件是否完好无损,连接点是否牢固可靠。如果发现损坏或松动的情况应及时修复,以保证防雷效果。
另外,标准强调了测试的重要性。根据第5.3.1条规定,每半年应至少进行一次接地电阻测量,并记录结果。当接地电阻值超过设计规定值时,需查明原因并采取措施降低电阻值。同时,对于信息系统设备的等电位联结系统也需定期检测其导通性,确保良好的电气连续性。
此外,标准还提出了应急响应机制。在遭遇雷击事故后,应立即启动应急预案,组织专业人员对受损设施进行评估与抢修,并做好后续跟踪观察工作,防止次生灾害发生。