摘要:本文件规定了能耗在线监测系统中电能计量装置的设计、选型、安装及验收的技术要求。本文件适用于江西省内重点用能单位能耗在线监测系统的电能计量装置设计与安装。
Title:Technical Specification for Design and Installation of Electric Energy Metering Equipment in Energy Consumption Online Monitoring System
中国标准分类号:P56
国际标准分类号:33.200
封面预览
拓展解读
《DB36/T 1401-2021能耗在线监测系统电能计量装置设计安装技术规范》是江西省地方标准,为指导和规范能耗在线监测系统的电能计量装置的设计与安装提供了依据。以下对其中的关键条款进行深入解读:
一、适用范围
本标准适用于江西省内重点用能单位能耗在线监测系统中电能计量装置的设计、施工、验收及运行维护工作。这一规定明确了标准的适用对象,确保了所有涉及能耗在线监测系统的电能计量装置都能按照统一的技术要求执行。
二、术语和定义
标准中对“能耗在线监测系统”、“电能计量装置”等专业术语进行了明确界定。例如,“电能计量装置”是指用于测量用电量的设备及其配套的辅助设备,包括电能表、互感器、二次回路等。这些定义有助于消除概念上的模糊性,保证各方在交流时使用相同的语言。
三、基本要求
1. 设计原则:强调电能计量装置的设计应遵循安全性、可靠性、经济性和可扩展性的原则。这意味着在设计过程中不仅要考虑当前的需求,还要考虑到未来可能的变化和发展。
2. 技术指标:规定了电能计量装置的主要技术参数,如准确度等级、额定电压、电流等。对于不同类型的用电设备,需要选择合适的电能计量装置以满足其特定的技术需求。
3. 安装环境:要求电能计量装置的安装地点应具备良好的通风条件,并远离强磁场和高温区域。此外,还应对安装环境中的湿度、温度等因素提出具体的要求。
四、安装规范
1. 位置选择:电能计量装置应安装在便于操作和维护的位置,并且要避免受到外界干扰。例如,避免安装在阳光直射的地方或者靠近震动源的位置。
2. 接线方式:详细描述了各种接线方式的操作步骤和技术要点。例如,在三相四线制电路中,零线的颜色标识以及接地线的处理方法等。
3. 标识管理:要求对每台电能计量装置进行唯一编号,并做好详细的记录。这不仅方便日常管理和故障排查,也有助于实现信息化管理。
五、验收流程
1. 初步检查:由建设单位组织相关人员对电能计量装置的安装情况进行初步检查,确认是否符合设计图纸的要求。
2. 功能测试:通过模拟实际运行条件下的各种工况来验证电能计量装置的功能是否正常。比如,检查电能表能否正确显示读数,互感器的工作状态是否稳定等。
3. 性能评估:根据国家相关标准对电能计量装置的各项性能指标进行检测,确保其达到规定的精度等级。
六、维护保养
1. 定期巡检:建议每隔一定时间(如半年或一年)对电能计量装置进行全面检查,及时发现并解决潜在问题。
2. 数据备份:定期将采集到的数据进行备份保存,防止因意外情况导致数据丢失。
3. 故障处理:当发现电能计量装置出现异常时,应及时联系专业人员进行维修或更换。
七、其他注意事项
1. 安全防护:加强施工现场的安全管理,采取必要的防护措施,确保工作人员的人身安全。
2. 培训教育:加强对相关人员的专业技能培训,提高他们的业务水平和服务质量。
3. 环境保护:在施工过程中要注意保护周围环境,减少噪音污染和废弃物排放。
总之,《DB36/T 1401-2021能耗在线监测系统电能计量装置设计安装技术规范》是一部非常实用的标准文件,它从多个方面为电能计量装置的设计、安装、验收和维护提供了科学合理的指导。通过严格遵守该标准,可以有效提升能耗在线监测系统的整体质量和效率,为企业节能减排提供有力支持。