资源简介
摘要:本文件规定了建筑消防设施检测的术语和定义、基本要求、检测内容与要求、检测方法及检测结果判定。本文件适用于山东省内建筑消防设施的检测工作。
Title:Technical Specification for Inspection of Building Fire Protection Facilities
中国标准分类号:P67
国际标准分类号:13.220
封面预览
拓展解读
《建筑消防设施检测技术规程》DB37/T 242—2021是山东省地方性标准,用于规范建筑消防设施的检测工作。以下将对其中的重要条文进行详细解读。
在第5章“消防供水系统”中,第5.3.1条规定了消防水泵的启动和运行测试要求。这一条强调了消防水泵必须能够手动启动和自动启动,并且在自动启动模式下,从接到启泵信号到水泵正常运转的时间不应超过2分钟。此规定旨在确保在火灾发生时,消防供水系统能迅速响应,提供足够的水压和水量来支持灭火行动。
接着,在第6章“消火栓系统”部分,第6.4.2条提到消火栓箱内应配备完整的器材,包括水带、水枪等,并且这些器材应放置整齐且易于取用。此外,消火栓栓口的出水方向应便于消防水带的连接使用。该条款确保了在紧急情况下,消防人员可以快速有效地部署设备,提高救援效率。
再来看第8章“火灾自动报警系统”,第8.5.1条指出控制器应处于正常监视状态,并且具备主电源和备用电源自动切换功能。同时,控制器应能准确显示火灾探测器及模块的地址编码信息。这项要求保证了系统的可靠性,使得一旦发生火灾,能够及时发出警报并正确引导疏散。
最后,在第9章“防排烟系统”里,第9.3.1条明确要求机械加压送风系统的余压值应符合设计标准,即前室或合用前室的压力应在25Pa至30Pa之间,而楼梯间的压力则应在40Pa至50Pa范围内。这有助于防止烟气扩散,保护人员安全。
以上只是规程中的部分内容,但它们反映了对建筑消防安全管理的基本要求。严格执行这些规定对于保障建筑物内人员的生命财产安全具有重要意义。