资源简介
摘要:本文件规定了冶金轧钢加热炉燃气燃烧系统的设计、安装、运行、维护和管理等方面的安全技术要求。本文件适用于山东省内冶金行业轧钢加热炉燃气燃烧系统的安全管理及相关活动。
Title:Safety Technical Requirements for Gas Burning System of Metallurgical Rolling Mill Heating Furnace
中国标准分类号:P68
国际标准分类号:13.120
封面预览
拓展解读
DB37/T 4359—2021《冶金轧钢加热炉燃气燃烧系统安全技术要求》是一项专门针对冶金轧钢行业中加热炉燃气燃烧系统的安全规范。该标准从设计、安装、运行到维护等多个环节对燃气燃烧系统提出了具体的安全技术要求,旨在减少事故风险,保障人员和设备的安全。
以下将对标准中的几个关键条文进行详细解读:
一、燃烧系统的设计与安装
条文:燃烧器的选择应符合GB/T 16619的要求,并根据加热炉的具体工况条件选择合适的类型。
解读:此条强调了在选择燃烧器时需要考虑其适用性。GB/T 16619是关于工业炉窑用燃烧器的标准,它规定了燃烧器的技术性能指标,如热效率、排放水平等。因此,在实际应用中,企业必须依据加热炉的工作温度、压力以及燃料特性等因素来挑选适合的燃烧器型号,确保燃烧过程高效且环保。
二、安全保护装置配置
条文:燃气管道上应设置切断阀、放散阀及紧急切断装置;每个燃烧器前应安装独立的控制阀。
解读:这一条款明确了燃气管道上的必备安全设施。切断阀用于正常操作或发生故障时停止供气;放散阀则是在维修或调试过程中释放管道内压力;而紧急切断装置能够在检测到异常情况(如泄漏)时迅速关闭整个系统的供气。此外,每个燃烧器单独配备控制阀可以实现更精细的操作控制,有助于避免因误操作导致的问题。
三、防爆措施
条文:加热炉区域内的电气设备应采用防爆型,并满足GB 3836.1-2010的规定。
解读:由于冶金轧钢加热炉工作环境中可能存在可燃气体,所以对于电气设备的选择尤为重要。GB 3836.1-2010是中国国家标准《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》,它规定了防爆电气设备的设计、制造、检验等方面的要求。按照此标准选用相应的防爆等级产品,能够有效防止电火花引发火灾或爆炸事故。
四、定期检查与维护
条文:应对燃气燃烧系统进行定期检查和维护保养,周期不少于每年一次,并记录存档。
解读:良好的维护是保证系统长期稳定运行的基础。定期检查包括但不限于检查所有阀门是否灵活可靠、管道是否有腐蚀现象、燃烧器工作状态是否正常等内容。同时,详细的维护记录不仅有助于追踪历史数据,还能为后续可能出现的问题提供参考依据。
以上只是对部分重要条文进行了简要分析,实际上标准涵盖了更多细节内容。企业应当严格按照DB37/T 4359—2021的要求执行,建立健全的安全管理体系,确保冶金轧钢加热炉燃气燃烧系统的安全可靠运行。