资源简介
摘要:本文件规定了通信简易钢管杆的设计原则、荷载计算、材料选择、结构设计及施工验收要求。本文件适用于河北省内新建、改建和扩建的通信简易钢管杆工程设计及施工。
Title:Design Code for Simple Steel Pipe Poles in Communication - DB13T 5225-2020
中国标准分类号:P47
国际标准分类号:33.040
封面预览
拓展解读
DB13/T 5225-2020《通信简易钢管杆设计规范》是河北省发布的关于通信简易钢管杆设计的地方标准。该标准适用于新建、改建和扩建的通信工程中使用的简易钢管杆的设计。以下是一些重要的条文及其详细解读:
4.1.1 杆体材料
本条明确规定了通信简易钢管杆应采用Q235B钢材或性能不低于此标准的钢材。这一规定确保了钢管杆具有足够的强度和韧性,能够承受各种环境下的载荷。
4.2.1 杆体直径与壁厚
对于不同高度的钢管杆,其直径和壁厚有具体要求。例如,高度在8米至12米之间的钢管杆,推荐使用外径为133毫米至168毫米,壁厚不小于4毫米。这样的规格可以有效平衡成本与安全性,保证杆体在使用期间的安全性和稳定性。
4.3.1 地基处理
在地基处理方面,标准强调了根据地质条件选择合适的地基形式。对于软土地基,建议采取加固措施如换填法、强夯法等来提高承载力。此外,还要求基础埋深不得小于0.5米,并且需要考虑地下水位的影响。
4.4.1 防腐处理
钢管杆表面需进行热浸镀锌或其他有效的防腐蚀处理,以延长使用寿命。涂层厚度应达到相关国家标准的要求。这不仅保护了钢管杆本身免受腐蚀侵害,也减少了后期维护成本。
5.1.1 荷载组合
设计时必须综合考虑风荷载、雪荷载等多种可能作用于杆上的荷载,并按照最不利情况组合计算。同时还要考虑到安装过程中可能出现的临时荷载以及正常使用年限内的变化因素。
以上只是对部分关键条款进行了概述性说明,在实际应用中还需结合具体项目特点进一步深入分析并严格按照相关规定执行。希望这些信息对你有所帮助!