资源简介
摘要:本文件规定了烟道式余热锅炉定期检验的术语和定义、检验准备、检验内容与方法、检验结果评定及报告。本文件适用于山东省内设计、制造、使用的烟道式余热锅炉的定期检验。
Title:Regular Inspection Regulations for Duct-type Waste Heat Boiler
中国标准分类号:J80
国际标准分类号:27.140
封面预览
拓展解读
《DB37/T 4288—2020烟道式余热锅炉定期检验规程》是山东省地方标准,用于规范烟道式余热锅炉的定期检验工作。以下是对该标准中部分重要条文的详细解读。
1. 适用范围:本标准适用于以烟气为热源、利用烟气余热生产蒸汽或热水的固定式烟道式余热锅炉的定期检验。这一规定明确了标准的应用场景和对象,确保检验工作的针对性和有效性。
2. 检验周期与项目:标准要求烟道式余热锅炉的外部检验每年至少一次,内部检验每两年至少一次,并且在新安装或大修后首次运行前应进行全面检验。检验内容包括但不限于设备结构完整性、安全附件功能、腐蚀情况以及保温层状况等。这些规定有助于及时发现并处理潜在的安全隐患,保障设备的安全稳定运行。
3. 检验方法:对于外部检验,主要采用目视检查结合必要的测量手段来评估设备外观及连接部位的状态;而对于内部检验,则需要通过拆卸部分部件或者使用内窥镜等方式深入检查内部结构是否存在裂纹、变形等问题。此外还强调了对焊接接头进行无损检测的重要性,比如超声波探伤或射线照相检测等技术手段的应用。
4. 结果评价与处理:检验完成后需根据实际情况给出明确的结果评定,如“符合要求”、“允许继续使用但需整改”或“禁止使用”。如果发现存在重大缺陷,则必须立即采取措施予以修复直至完全消除隐患为止。同时,所有检验记录都应当妥善保存作为日后参考依据之一。
5. 维护保养建议:除了定期的专业检验之外,日常操作过程中也应注意加强对设备的维护保养工作,比如定期清理积灰、检查润滑情况以及监测运行参数变化趋势等等。只有这样才能最大限度延长设备使用寿命并降低故障发生概率。
以上就是对DB37/T 4288—2020中几个关键性条款的具体解析,希望对你有所帮助!