    DB11T 1811-2020 厨房、厕浴间防水技术规程
    厨房厕浴间防水技术施工验收
    15 浏览2025-06-03 更新pdf2.57MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了厨房、厕浴间防水工程的设计、材料、施工及验收要求。本文件适用于北京市内新建、改建和扩建的民用建筑中厨房、厕浴间防水工程。
    Title:Technical Code for Waterproofing in Kitchens and Bathrooms DB11/T 1811-2020
    中国标准分类号:P56
    国际标准分类号:91.120

  • 封面预览

    DB11T 1811-2020 厨房、厕浴间防水技术规程
  • 拓展解读

    DB11/T 1811-2020《厨房、厕浴间防水技术规程》是北京市地方标准,为厨房和厕浴间的防水设计、施工及验收提供了详细的技术依据。以下选取部分关键条文进行深入解读:

    防水设计要求

    第5.1.3条:厨房、厕浴间的楼地面应低于相邻房间楼地面20~30mm,并设置坡度坡向地漏。

    解读:这一条文强调了建筑结构层面的排水设计。通过设置合理的高差和坡度,可以有效避免积水现象,确保水分能够迅速流向地漏,减少渗漏风险。

    第5.1.4条:防水层沿墙面翻起高度不应小于300mm;当有淋浴设施时,翻起高度不应小于1800mm。

    解读:此规定明确了防水层的高度要求,尤其是对于淋浴区域,较高的防水高度能更有效地防止水汽渗透到墙体内部,保护建筑结构不受损害。

    施工工艺要点

    第6.2.2条:基层表面应平整、坚实、洁净,不得有疏松、起砂、空鼓等缺陷。

    解读:施工前对基层的处理至关重要。平整坚实的基层不仅能提高防水材料与基面之间的粘结力,还能保证后续施工质量,延长防水系统的使用寿命。

    第6.2.4条:防水涂料施工应分层进行,每遍涂刷方向宜相互垂直,涂层厚度应均匀一致。

    解读:采用多遍涂刷的方式并控制好每层厚度,可以形成致密的防水膜,增强整体防水效果。同时,不同方向的涂刷有助于弥补单一方向可能存在的薄弱环节。

    验收标准

    第7.1.2条:蓄水试验时间不少于24小时,水面高度不低于20mm,无渗漏为合格。

    解读:蓄水试验是检验防水工程是否成功的直接方法之一。长时间的蓄水测试能够充分暴露潜在问题,确保防水系统在实际使用中的可靠性。

    以上内容涵盖了该标准中关于设计、施工及验收的一些核心要求,希望对相关从业者有所帮助。正确理解和执行这些规范将有助于提升工程质量,保障使用者的生活品质。