资源简介
摘要:本文件规定了供热采暖系统水处理的技术要求、操作规程、水质监测与管理等内容。本文件适用于北京市区域内集中供热采暖系统的水处理工作。
Title:Specification for Water Treatment of Heating and Radiator Systems
中国标准分类号:F01
国际标准分类号:27.140
封面预览
拓展解读
DB11/T 1775-2020《供热采暖系统水处理规程》是北京市地方标准,规定了供热采暖系统中水处理的技术要求和操作规范。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:
1. 水质标准:标准明确规定了供热采暖系统的水质指标,包括pH值、总硬度、溶解氧等参数的具体范围。这些指标直接影响到设备的腐蚀情况和热交换效率。例如,pH值应控制在7.5至9.5之间,过高或过低都会加速金属部件的腐蚀。
2. 化学药剂使用:标准对用于水处理的化学药剂提出了严格要求,包括药剂的有效成分含量、毒性以及与系统材料的兼容性。这确保了药剂既能有效防止结垢和腐蚀,又不会对环境造成污染或对人体健康产生危害。
3. 定期检测与维护:标准强调了定期检测的重要性,要求每季度至少进行一次全面的水质分析,并根据结果调整处理方案。同时,对于系统中的关键设备如换热器、管道等,也需定期检查其内部状况,及时清除沉积物以保持良好的传热性能。
4. 应急措施:当发现水质异常时,标准提供了详细的应急处理流程。比如出现严重腐蚀现象时,应立即停止系统运行并进行全面检查;若检测到微生物污染,则需采用适当的杀菌剂进行处理。
5. 培训与记录:为了保证操作人员能够正确执行上述规定,标准还特别提到需要对他们进行专业培训,并且所有操作过程及检测数据都必须详细记录存档,以便日后查阅和追溯。
通过以上几个方面的解读可以看出,《供热采暖系统水处理规程》旨在通过对整个系统从设计到运行全过程的有效管理来提高能源利用率、延长设备使用寿命并保障用户的安全舒适度。这对于促进节能减排具有重要意义。