资源简介
摘要:本文件规定了数据中心能源消耗的限额要求、统计范围和计算方法。本文件适用于上海市范围内各类新建、改建和扩建的数据中心能源消耗的评估与管理。
Title:Energy Consumption Limit for Data Centers
中国标准分类号:N05
国际标准分类号:33.160 -
封面预览
-
拓展解读
DB31/ 652-2020《数据中心能源消耗限额》是上海市为推动节能降耗、促进绿色数据中心建设而制定的地方标准。该标准规定了数据中心的能源消耗限额和计算方法,适用于单个数据中心或企业内多个数据中心的能源消耗管理。以下选取部分关键条款进行深度解读。
首先,标准明确了数据中心的定义,即集中提供IT设备运行所需的供电、制冷等基础设施服务,并具备数据存储、处理及传输功能的场所。这一定义涵盖了各类数据中心,无论是企业自建还是第三方运营的数据中心均需遵守相关规定。
其次,在能源消耗限额方面,标准提出了分级要求。对于新建数据中心,PUE(Power Usage Effectiveness)值不应超过1.4;而对于既有数据中心,若PUE值高于1.8,则需制定改造计划逐步降低至1.8以下。PUE值是衡量数据中心能效水平的重要指标,其计算公式为总能耗除以IT设备能耗。标准还鼓励采用先进的节能技术如自然冷却、热回收等措施来提升能效。
再者,标准对数据中心的能源计量系统提出了具体要求。要求所有数据中心应配备独立且准确的能源计量装置,能够分别测量IT设备、空调系统、照明及其他辅助设施的用电量。同时,这些数据应当定期上传至相关监管平台以便于政府部门进行监督核查。
此外,标准还强调了数据中心运营管理的重要性。建议建立完善的能源管理制度,包括但不限于能耗统计分析、节能目标设定以及员工培训等内容。通过持续改进管理模式和技术手段,确保数据中心始终处于高效运转状态。
最后,对于违反本标准的行为设置了相应的处罚措施。任何未达到规定能源消耗限额标准的数据中心都将面临整改通知甚至行政处罚的风险。因此,各相关单位务必高度重视并严格执行此标准。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
最后更新时间 2025-06-03