资源简介
摘要:本文件规定了防雷安全检查的术语和定义、基本要求、检查内容、检查方法及判定规则。本文件适用于浙江省行政区域内各类建(构)筑物、场所和设施的防雷安全检查工作。
Title:Lightning Safety Inspection Specification
中国标准分类号:P61
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
DB3308/T 060-2019《防雷安全检查规范》是浙江省金华市制定的地方标准,旨在指导和规范防雷装置的检查工作。以下是一些重要的条文及其详细解读:
1. 适用范围
- 标准适用于金华市范围内建筑物、构筑物以及易燃易爆场所的防雷装置的定期检查。
- 解读:明确了标准的应用范围,确保了在特定区域内的防雷装置都能得到有效的检查。
2. 检查周期
- 第一类防雷建筑物每半年检查一次;第二类防雷建筑物每年检查一次;第三类防雷建筑物每两年检查一次。
- 解读:根据建筑物的重要性不同,设定了不同的检查频率。第一类防雷建筑物由于其特殊性需要更频繁的检查以保障安全。
3. 检查内容
- 包括外部防雷装置(接闪器、引下线、接地装置等)和内部防雷装置(屏蔽、等电位连接、浪涌保护器等)的检查。
- 解读:全面覆盖了防雷装置的所有组成部分,确保没有遗漏任何可能影响防雷效果的部分。
4. 检查方法
- 使用专业仪器设备对防雷装置的各项参数进行测量,并结合目视检查。
- 解读:强调了使用专业的工具和技术来进行准确的检测,保证检查结果的真实性和可靠性。
5. 不合格项处理
- 对于发现的问题应及时整改,整改完成后需重新进行检查直至合格。
- 解读:建立了发现问题后的闭环管理机制,确保所有隐患都能得到有效解决,从而提升整体防雷安全性。
6. 记录与报告
- 检查过程中应详细记录各项数据,并形成书面报告提交给相关管理部门。
- 解读:要求做好详细的文档管理工作,便于日后查阅及追踪历史情况,同时也为决策提供了依据。
以上只是该标准中部分内容的简要介绍,实际应用时还需结合具体情况进行全面考量。希望这些信息能够帮助您更好地理解和执行DB3308/T 060-2019《防雷安全检查规范》。