    DB1310T 231—2020 天花板隔声性能测定方法
    天花板隔声性能测定方法建筑声学噪声控制
    21 浏览2025-06-03 更新pdf0.41MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了天花板隔声性能的测定方法,包括试验条件、设备要求、测试步骤和结果计算。本文件适用于建筑室内天花板隔声性能的评估。
    Title:Test Method for Sound Insulation Performance of Ceilings
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.120

  • 封面预览

    DB1310T 231—2020 天花板隔声性能测定方法
  • 拓展解读

    DB1310T 231—2020是河北省地方标准,规定了天花板隔声性能的测定方法。以下是对该标准中重要条文的详细解读:

    1. 测定条件:标准要求在环境噪声低于45dB(A)、温度为10℃至30℃、相对湿度不超过85%的条件下进行测试。这些条件确保了测试结果的准确性。

    2. 样品准备:样品应具有代表性,面积不小于1.5平方米,厚度和材料符合实际使用情况。样品四周需用弹性材料密封以防止漏声。

    3. 测试仪器:规定使用符合GB/T 16404的声级计和符合GB/T 17181的混响室。声级计需校准合格并在有效期内使用。

    4. 测试步骤:

    - 在混响室一侧产生噪声源,另一侧为接收室。

    - 记录不同频率下的声压级差。

    - 计算隔声量,公式为TL=LP1-LP2+10lgS/A,其中LP1为发射室声压级,LP2为接收室声压级,S为样品面积,A为吸收系数。

    5. 数据处理与报告:测试结果应包括平均隔声量、各频带隔声量及测试日期等信息。平均隔声量按对数平均法计算。

    6. 不确定度评估:测试不确定度应控制在±3dB以内,具体包括仪器误差、环境影响等因素。

    以上内容涵盖了标准中的关键环节,确保了天花板隔声性能测定的科学性和规范性。通过遵循这些规定,可以准确评价天花板的隔声效果。