资源简介
摘要:本文件规定了黑膜沼气废水处理工程的设计、施工、验收和运行管理的技术要求。本文件适用于采用黑膜沼气技术处理畜禽养殖废水的工程设计、建设及运营管理。
Title:Technical Specification for Black Membrane Biogas Wastewater Treatment Engineering
中国标准分类号:X70
国际标准分类号:13.060.25
封面预览
拓展解读
DB41/T 2011-2020《黑膜沼气废水处理工程技术规范》是河南省地方标准,适用于黑膜沼气池废水处理工程的设计、施工、验收及运行管理。以下选取部分重要条文进行详细解读:
关于工艺设计:第5.3.1条规定了黑膜沼气废水处理系统应包括预处理、厌氧消化和好氧处理等环节。预处理设施需具备去除悬浮物和大颗粒杂质的功能;厌氧消化装置要确保有机负荷率适中以维持稳定运行;好氧处理则需满足脱氮除磷需求。这一规定明确了整个处理流程的基本构成,强调各单元功能的完整性与协调性。
有关材料选择:第6.2.1条指出用于建设黑膜覆盖层的材料必须具有良好的抗紫外线性能、耐老化性和机械强度。这是因为黑膜长期暴露在自然环境中会受到光照、温差变化等因素影响,因此选用合适的材质对于延长使用寿命至关重要。
针对运行管理:第8.3.1条要求操作人员应定期检查黑膜表面状况,及时修补破损部位防止渗漏。同时还要监测进出水水质参数如COD、BOD5、NH4+-N等指标的变化情况,并根据实际需要调整工艺参数。这有助于保障系统的正常运转并达到预期的处理效果。
此外还有关于安全防护措施的规定,比如在第9章中提到所有电气设备都必须符合防爆要求,在易燃易爆区域设置警示标志以及配备必要的消防器材等内容。这些措施旨在降低潜在的安全风险确保工作人员的人身安全。
以上是对该标准部分内容较为详细的解读希望能对你有所帮助。