资源简介
摘要:本文件规定了超高层建筑防雷装置检测的术语和定义、基本要求、检测项目与技术要求、检测方法及结果判定。本文件适用于新建、改建、扩建和已投入使用的超高层建筑防雷装置的检测。
Title:Technical Specification for Lightning Protection System Inspection of Super-high-rise Buildings
中国标准分类号:P63
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
DB45/T 2117-2020《超高层建筑防雷装置检测技术规范》是广西壮族自治区地方标准,为超高层建筑的防雷装置检测提供了具体的技术指导。以下选取了该标准中的几个关键条文进行详细解读。
3.1 防雷装置检测的基本要求
本条文规定了防雷装置检测的基本原则和要求。检测工作应由具备相应资质的专业机构执行,检测人员需持有有效的资格证书。检测前应制定详细的检测计划,明确检测范围、方法及使用的仪器设备。此外,检测过程中应确保不影响建筑物的正常运行,并做好现场记录以备后续查阅。
4.1 接闪器的检查
接闪器作为直接接受雷电冲击的部分,其状态直接影响整个防雷系统的效能。根据标准,接闪器不得有机械损伤或腐蚀现象,表面应保持清洁完整。若发现接闪器存在裂纹、锈蚀等情况,则需要及时修复或更换。同时,接闪器的高度、位置必须符合设计要求,确保能够有效捕捉雷电。
5.1 引下线与接地装置的连接
引下线是将雷电流从接闪器传导至接地装置的重要通道。标准强调,引下线与接地装置之间的连接点必须牢固可靠,接触电阻值不应超过规定的限值。连接方式可以采用焊接或者使用专用连接件,但无论哪种方式都必须保证电气连续性良好。对于已经投入使用的建筑,在定期维护时应对这些连接部位进行重点检查。
6.1 接地电阻测试
接地电阻是衡量防雷效果的一个重要指标。本条文指出,超高层建筑的接地电阻值一般不应大于10Ω。当实际测量值超出此范围时,应分析原因并采取措施降低电阻值,比如增加接地极数量、改善土壤湿度等。值得注意的是,在雨季或潮湿环境下测试接地电阻更能反映真实情况。
8.1 检测报告编制
完成所有检测项目后,检测单位需出具正式的检测报告。报告内容应当包括但不限于:工程概况、检测依据、使用的仪器设备清单、检测结果汇总表以及结论建议等部分。特别需要注意的是,任何不符合标准要求的地方都应在报告中明确标注,并提出整改意见。
以上是对DB45/T 2117-2020中部分内容较为深入的解析,希望能帮助相关人员更好地理解和应用该标准。在实际操作中还需结合具体情况灵活运用,确保超高层建筑的防雷安全。