资源简介
摘要:本文件规定了燃气分布式供能系统运行与维护的基本要求、操作规程、维护保养及安全管理等内容。本文件适用于使用燃气的分布式供能系统的运行和维护。
Title:Operation and Maintenance Code for Gas Distributed Energy Supply Systems
中国标准分类号:F13
国际标准分类号:27.100
封面预览
拓展解读
DB31/T 1224-2020《燃气分布式供能系统运行维护规程》是上海市地方标准,于2020年发布实施。该标准规定了燃气分布式供能系统的运行、维护和管理要求,旨在保障系统的安全稳定运行,提高能源利用效率。
以下是对标准中一些重要条文的详细解读:
4.2 运行管理
# 4.2.1 运行记录
燃气分布式供能系统的运行应建立完整的运行记录,包括但不限于以下内容:
- 系统启动与停机时间;
- 主要设备运行参数(如温度、压力、流量等);
- 故障发生的时间、原因及处理情况;
- 定期检查和维护记录。
解读:详细的运行记录有助于及时发现系统运行中的异常情况,为后续故障分析提供依据,同时也有助于评估系统的长期性能。
5.1 日常维护
# 5.1.1 设备检查
日常维护中应对主要设备进行定期检查,确保其正常工作状态。具体包括:
- 检查燃气管道是否有泄漏现象;
- 确认冷却水系统是否畅通无阻;
- 核实电气接线端子有无松动或过热现象;
- 观察燃烧器运行状况,确保火焰形态良好。
解读:通过定期检查可以早期发现问题并采取措施避免重大事故的发生,同时保持设备的最佳工作状态以延长使用寿命。
6.2 应急预案
# 6.2.1 预案编制
运营单位应当制定应急预案,并定期组织演练。预案应涵盖以下内容:
- 突发事件的预警机制;
- 不同级别突发事件的具体处置流程;
- 各部门职责分工以及联系方式;
- 必要时需要联系的专业救援队伍信息。
解读:完善的应急预案能够有效减少突发事件带来的损失,提高应急响应速度。通过定期演练可以使相关人员熟悉操作步骤,在真正遇到紧急情况时能够迅速有效地采取行动。
7.1 能耗统计与分析
# 7.1.1 数据收集
应建立能耗统计制度,按月度收集以下数据:
- 燃料消耗量;
- 电力产出及自用电量;
- 冷热负荷供应量;
- 其他相关能耗指标。
解读:通过对能耗数据的统计与分析,不仅可以了解当前系统的能源利用效率,还可以发现潜在的问题点,为进一步优化运行策略提供支持。
以上只是标准部分内容的简要概述与深度解读,实际应用过程中还需结合具体情况全面考虑各项要求。希望这些信息对您有所帮助!